전열교환기의 메인배관에 꼭 보온기능이 적용되어야 할까요?

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

전열교환기의 메인배관에 꼭 보온기능이 적용되어야 할까요?

1 꾸러기네 3 448 09.10 09:56

안녕하세요.

 

오늘은 간단하게만 귀찮게 해드리려 협회 누리집을 찾아왔습니다.

 

웹 검색을 해보면 분배기~각방을 제외하고는 다 보온기능이 있는 배관(보온 후렉시블)을 적용하던데, 전열교환기의 배관 설치 시 외부~전열교환기 본체까지를 제외하고 나머지 배관들에 보온기능이 왜 필요한지 이해를 하지 못하였습니다. 

 

제 생각으로는 전열교환기 본체부터는 주택의 단열선 안쪽에 있으니 불필요 할 것으로 생각이 드는데요.

지식 나눠주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 09.10 12:23
이해하신 바가 맞습니다. 전열교환기 부터 실내 측 배관은 단열이 필요로 하지는 않습니다.
다만,
1. 분배기까지의 높은 풍량으로 인한 배관 소음,
2. 분배기는 실내에 있지만 기기는 단열외피 밖에 있을 경우 기기와 분배기 사이의 배관은 단열이 필요하기에
흡음배관 또는 단열배관을 사용해야 합니다.
1 꾸러기네 09.10 13:08
답변 감사합니다. 그러면 분배기에서 각방으로의 소음은 일반배관으로 시공해도 무시할 수 있을 정도인가요?
M 관리자 09.10 14:16
분배기 자체는 소음이 조금 있습니다. 그래서 방안에 둗시면 안되세요. 나머지는 괜찮습니다.