배기구 크기와 제품 풍량이 관련이 있나요?

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

배기구 크기와 제품 풍량이 관련이 있나요?

1 배고프고가난한백수 6 577 09.11 16:07
주방 후드를 바꾸려고 알아보고 있는데요, 배기구 크기가 125/100 혼용인 제품들이 많네요. 현재 집은 주름진 배기호스가 단독으로 약 5~6미터 길이로 연결된 구조로 보이는데요, 주방 후드에 연결된 크기로나, 외벽에 보이는 배기구 크기로나 100으로 보입니다.

배기구 크기가 125는 되어야 더 잘 빨린다고 보았는데요, 125/100 혼용인 제품을 쓸 때 배기구 크기가 125일 때와 100일 때의 풍량 차이가 클까요?

그리고 추가로 제품 풍량 설명란에 360(100Pa, 260) 이런 식으로 적힌 것은 어떻게 해석하면 될까요?

제 짧은 식견으로는 배기구 크기가 작을 수록 압력이 증가하여 풍량이 낮아질 것 같은데요, 만약 이것이 맞다면 배기구 크기 125와 100 간의 풍량 차이를 어떻게 추정해볼 수 있을까요?

모르는 것이 많지만 답변 주시면 답변 보고 잘 배워가겠습니다.

감사합니다.

Comments

1 배고프고가난한백수 09.12 01:07
현재 화구와 후드 사이의 간격을 측정해보니 65cm가 조금 안되는 아슬아슬한 간격인데요, 제품 설명에는 65~80cm 간격을 두라고 적혀있네요. 이렇게 간격이 멀지 않은 상태에서 CMH 값이 높은 제품을 쓸 경우 과도한 열기 유입으로 인해 후드에 손상이 갈 수도 있을까요?
M 관리자 09.12 16:27
배관 전체를 125A 로 바꾸지 않는 이상 의미없습니다.
360(100Pa, 260) 의 의미는... 조금 어려우시겠지만... 제품의 휀은 360CMH 인데, 정압 100Pa 일 때, 260CMH로 작동을 한다는 의미입니다.
그러므로 풍량을 늘리고 싶으시면 125A 를 선책하기 보다는 주름관을 같은 지름의 스파이럴 금속관으로 바꾸는 것이 더 나은 선택입니다.
1 배고프고가난한백수 09.14 00:07
@관리자 // 조언 감사드립니다. 배기구 크기는 손을 댈 수 없으니 말씀하신 부분을 손보는 것이 제 경우엔 가장 현실적인 방법이 되겠네요. 제 집에 설치된 후드를 보니 후드와 화구 사이의 이격거리가 65cm에 조금 못 미칩니다. 기준을 어디에 두냐에 따라 60cm 이상, 65cm 미만 사이 어딘가로 이격거리가 잡히는데 음식 조리 시 후드에 지나치게 열이 전달되지 않을까 조금 걱정이 됩니다. 제품마다 풍량이 천차만별인데요 풍량이 높은 제품일 수록 열이 더 잘 전달되어서 후드에 더 영향을 주지 않을까 염려스럽기도 하는데 이게 충분히 염려할만한 부분인지 모르겠습니다. 제품 설명에도 이격거리를 최소 65cm 이상 띄우라는데 집 구조가 그에 조금 못 미치거니와 지금 설치된 후드의 경우 조리 시 스텐망을 만져보면 아주 뜨끈뜨끈합니다. 그래서 지금 오히려 풍량이 높은 제품을 설치하면 열기에 금방 고장이 나는 게 아닐까, 풍량이 덜 높은 제품으로 골라야하나 여러가지 생각이 드는데요, 제 상황에서 이게 고민할만한 부분인지, 아니면 고민할 거 없이 그냥 고풍량=고성능 이라고 봐도 될런지 고견 부탁드립니다.
M 관리자 09.14 12:37
그건 거의 상관없습니다. 그 정도의 온도는 버틸 수 있도록 충분히 안전하게 설계된 제품 들이기 때문입니다.
다만 풍량은 아래 글을 보시고 결정을 하는 것이 좋겠습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=81842
1 배고프고가난한백수 09.15 14:10
환풍 풍량 관련하여 읽어보면 좋을 것 같아서 여기에도 공유해봅니다. 배기구 끝에 씌우는 캡이 풍량에 미치는 영향에 관한 내용인데 생각보다 미치는 영향이 크지만 아직 시공 시 이에 대한 고려는 크지 않은 것 같습니다.
https://www.jkiaebs.org/media/sites/kiaebs/2020-014-06/N0280140615/N0280140615.pdf
M 관리자 09.15 15:32
감사합니다.