CIP 속에 사장되는 H BEAM도 SHP275W 규격을 사용해야 하나요?

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

CIP 속에 사장되는 H BEAM도 SHP275W 규격을 사용해야 하나요?

G 박달재 1 726 09.01 14:47

안녕하세요

설계도서 검토단계인 공동주택 현장입니다

당 현장에는 토류판 흙막이와 CIP 두가지 형태로 흙을 지지하는데

SHP275W 를 사용해야하는 규정이 CIP에 사장되는 강재에도 적용되는지요?

SS275와 SHP275W는 재료의 강성 및 성질, 화학성분등 모두 같지만

SS275는 고재를 녹여서 생산하기에 "용접성을 보장할 수 없다" 라고 알고있습니다

CIP 안에 사장되는 부분이라 구조적 힘을 받지는 않을것 같다가도

어쨌든 띠장을 걸려면 보걸이를 용접해야하기 때문에 적용해야 하는게 아닌가 해서요

도면 첨부드립니다 (구조계산서는 오래전 계산했는지 SS400 으로 나와있습니다)

조언좀 부탁드려요~

 


 

Comments

M 관리자 09.01 16:31
안녕하세요.

구조적 힘을 받지 않는 단순 매립재라면 SS275 사용도 가능할 수 있습니다. 그러나 띠장, 버팀보, 보걸이 설치에 용접이 수반되는 부위는 SHP275W 사용이 원칙입니다.
규정의 취지는 “강도”가 아니라 “용접 안전성”이므로, CIP든 토류판이든 용접이 필요하다면 SHP275W 적용 대상이라고 보시는 게 맞습니다.
Category