욕실 방수턱설치관련...

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

욕실 방수턱설치관련...

1 paswoo 5 399 09.08 10:09

안녕하세요? 상가주택을 신축중인데요...

 

욕실문 하부 방수턱을 철근을 넣고 무수축몰탈로 만들려고 하는데

 

1.방수턱 높이는 거실방통(하부부터 차음제->기포->몰탈)의 기포윗선or 몰탈윗선 어느정도가 적당할까요?(아파트처럼 거실에서 턱없이 욕실바닥 7전 다운시킬 계획임)

 

2. 욕실문 하부 도어씰은 방수턱만들때 동시에 하나요?  방수턱 만든 후에 하나요?

Comments

M 관리자 09.08 23:20
안녕하세요.
1. 방통 높이까지 올리는 것이 맞습니다.
2. 방수턱을 만드 후에 합니다. 이 두께를 고려해서 올려야 합니다.
1 paswoo 09.09 05:17
1. 방수턱이 방통높이면 욕실 바닥타일상부보다 20미리만 높은건데
그래도 괜찬은거죠?

2. 방수는 마블설치전에 하나요? 후에 하나요?(아파트는 마블먼저 놓고 방수한다고 들어서요..)
1 paswoo 09.09 05:25
2. 근데 만약 마블전에 방수를 해야한다면
문틏설치는 마블 후에 하는게 좋은데
결과적으로 방수->마블설치-> 문클설치-> 문클주변방수
이렇게되서 방수를 두번해야한다는 결론이 나와서요
1 paswoo 09.09 05:29
1. 방통높이가 기포상부가 아니고 몰탈상부를 말씀하시는 건가요?
답변주심걸 좀 착각한것 같네여
M 관리자 09.09 13:21
1. 네 그렇습니다. 난방몰탈의 상부레벨입니다.
2. 마블 전에 방수가 되어야 하며, 문틀 주변 방수를 한다는 것을 제가 잘 이해를 하지 못했습니다. 그 높이까지 물이 올라가는 것을 상정하지는 않기에 그렇습니다.
이 부분은 아래 글을 보시면 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=7056