2층으로 올라가는 외부계단 철거 후 막는 방법 문의드립니다

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

2층으로 올라가는 외부계단 철거 후 막는 방법 문의드립니다

G 이사벨라 5 861 09.01 10:37

안녕하세요. 

지하1층, 1층, 2층으로 구성된 27년된 주택입니다. 

초기에 설계되기로는 내부 계단만으로 2층과 연결되어 있었는데, 

이전 주인분이 세를 내기 위해 2층 테라스에 커팅하고 철제 계단을 부착해 몇 년간 사용해 왔습니다. 

저희가 인수한 뒤, 건물 전체를 저희가 사용하기 위해, 1~2층 외부계단을 철거한 상태입니다 (아래 사진) 

 

이 부분을 어떻게 하면 누수와 안정성 문제 없이 잘 마감할 수 있을지 걱정이 태산입니다. 

어떻게 막아야 할까요? 

 

패시브협회 - 2층 올라가는 구멍.jpg

Comments

M 관리자 09.01 11:56
담당 건축사 또는 시공하시는 분들은 어떴게 하신다고 하나요?
G 이사벨라 09.01 12:16
건축사분은 없고, 외부를 필요한 부분만 추려 해당 부위 시공하시는 분들이 조금씩 고쳐 나가고 있습니다~
이 부분은 아직 시공하실 분을 선정하지 못했습니다. 여러 분들이 다른 방식을 말씀하셔서 선정에 고민이 됩니다.
A) 케미칼 앙카를 박고 철근으로 하신다는 분도 있고
B) 목공으로 치고 레미콘으로 마무리한다는 분도 있고...
C) 철판을 막고 해주신다는 분도 있어요
어떻게 해야 올바른 방법인지 모르겠어서.. 선택하기가 힘듭니다.. 도와주셔요 ㅠㅠ
M 관리자 09.01 13:16
작업의 결과를 누가 책임지실지, 작업 후 지붕 방수는 어떻게 하실지 감은 없으나... 가장 권장 드리는 방법은 아래와 같습니다.

1. 왼쪽 벽면의 페인트 도장을 그라인더로 벗겨 내고
2. 어연도금 각파이프 100x50, 2.3T 를 스텐 세트앙카로 고정하여 바닥의 바탕틀을 만들고 나서 그 위에 내수합판을 치고, 두께 약 50~100 두께의 무큰콘크리트를 타설

입니다.
G 이사벨라 09.01 23:40
감사합니다~~ 큰 도움이 될 것 같습니다^^
M 관리자 09.02 10:37
감사합니다.