철거후 기포콘크리트 위에 방통 하는 방법

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

철거후 기포콘크리트 위에 방통 하는 방법

G 해피트리 6 679 09.01 10:48

안녕하세요. 

구옥 철거후 기포콘크리트 상태가 좋아 보여

재사용을 할 예정 입니다.

철거후 기포콘크리트가 손상된 부분도 있고 기포콘크리트가 없는 부분도 있어요. 기포층은80미리정도 인거 같습니다.

이럴경우 어떤 방법으로 설비(방통)를 해야 할까요?

항상 감사합니다.^^

Comments

M 관리자 09.01 14:25
안녕하세요.
글만의 정보로는 원론적 답변만 가능함을 미리 양해 바랍니다.

----------------------
기포콘크리트 위의 엑셀배관을 아연도금 U핀이라는 것으로 고정을 하고, 방통몰탈을 타설하면 그게 무리는 없습니다.
G 해피트리 09.01 16:43
감사합니다.^^
G 해피트리 09.09 00:55
일전에 구옥 철거 후 기포콘크리트 상태가 80미리 정도로 좋아 보여
기포콘크리트는 철거하지 않고 재사용을 하려고 한다는 사람입니다.
 
이런저런 다른 일들을 처리하며, 방통(설비) 일정이 하루이틀 다가왔는데
 
기포콘크리트 위의 엑셀배관을 아연도금 U핀이라는 것으로 고정을 하고,
방통몰탈을 타설하면 무리는 없다는 답변에 안심하고 있었는데요.
 
생각해 보니, 저희 기포콘크리트 부분중에, 사진과 같이 깨진 부분들도 있습니다.
금이 간 부분도 있고요... 
이 면들을 평평하게 하는 작업(?) 없이
기존 기포콘크리트 위에 엑셀배관 깔고 -> U핀 고정하고 -> 방통몰탈 타설해도
괜찮은 것인지 문득 걱정이 들어서 다시 질문드립니다.
 
1) 기포콘크리트를 철거하고 새로 단열재까지 깔았어야 하는 것이었을까요?
2) 기포콘크리트를 살리되 추가 작업을 하고 엑셀을 까는 계획을 세워야 할까요?
3) 이 정도 기포콘크리트 손상면 위에 엑셀을 깔고 방통몰탈 타설해도 괜찮을까요?
 
기초가 튼튼해야 한다는 생각에 걱정이 많이 되고 식은땀마저 납니다.
기포콘크리트가 깨진 부분들에 대한 사진 첨부합니다.
언제나 감사드립니다 ㅠ
M 관리자 09.09 13:07
부서진 쪼가리와 나머지 부스러기 등의 이물질이 진공청소기로 모두 제거되면 괜찮습니다.
G 해피트리 09.09 14:46
그렇군요~~ 시공전에 청소를 깨끗하게 해야겠습니다~~ 항상 감사합니다^^
M 관리자 09.09 19:52
감사합니다.