환기배관의 콘크리트 매입배관

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

환기배관의 콘크리트 매입배관

G 나무늘보 1 524 08.27 14:55

안녕하십니까? 

피코네 건축주학교로 단독주택신축 공부를 하고 있습니다.

타 유튭을 보니 철콘구조 패시브주택을 시공 하면서  열회수환기설비 RA SA 배관을  천정 슬라브의 

콘크리트에 매입하던데   이렇게 매입하여도  구조적으로 문제가 없으려면  슬라브 두께를 얼마나 

두껍게해야 될까요?   감사합니다.

환기배관매립.JPG

 

매립배관환기.JPG

Comments

M 관리자 08.27 22:03
안녕하세요.
배관의 매립은 콘리리트 두께의 1/3 이하면 매립이 가능합니다.
즉 배관으로 보면.. 배관 표면 지름의 3배 두께로 하시면 되세요.
다만 한가지.. 배관이 가다가 하나로 몰리는 지점은 철근을 보강해 주어야 하므로, 구조기술사에게 미리 언급을 해 두어야 합니다.