샌드위치판넬 지붕마감재 교체 시 시공관련 여쭤봅니다

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

샌드위치판넬 지붕마감재 교체 시 시공관련 여쭤봅니다

G GANZ 4 763 08.21 13:59

안녕하세요

샌드위치판넬지붕교체 시 설계/시공관련하여 질문드립니다.

 

현재 지붕이 철골조(H빔) 위에 퍼린이 1M간격으로 설치되있습니다. 경사도 1/5정도의 박공형태의 지붕이고 기존 100T샌드위치판넬위에 아스팔트 슁글이 마감되어있습니다.

 

이것을 구조체(H빔,퍼린등 철골조)는 존치한 뒤 상부에서 기존지붕마감재 슁글해체후,

판넬 스크류 해체하여 철거하고 다시 220T글라스울 패널로 재신설하려고 합니다.

 

이때 220T글라스울판넬(평판넬) 위에 방수시트를 깔고 아스팔트슁글을 다시 마감해주는게 좋은지,

아니면 220T글라스울판넬(골판넬)로만 가도 괜찮은지 궁금하고 더좋은 방법이 있다면 조언부탁드립니다.


추가로 지붕마감재는 화재법령기준이 따로 없는 것 같은데 맞는지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 08.21 14:00
안녕하세요.
건물의 용도가 무엇인가요?
G GANZ 08.21 14:34
안녕하세요.
현재 식당으로 사용중인 곳입니다
M 관리자 08.22 14:36
앞으로도 식당으로 운영될 예정이라 생각하고 답변 드리겠습니다.

적어 주신 두 가지 방법 간에 표면의 물리적 차이는 거의 없습니다.
다만, 골판넬의 경우 처마 끝에 마구리를 가리는 캡을 씌우게 되는데, 이 것이 물의 흐름방향과 역방향이라서.. 어떠한 경우라도 협회에서는 이를 권장하고 있지는 않습니다.
즉, 아래 개념과 같습니다.
M 관리자 08.22 14:45
또한 아무리 단열재가 두꺼워도 표면의 높은 온도가 실내로 영향을 미치기 때문에, 아래와 같이 지붕에 통기층을 만들어 주는 방식을 권장합니다.
구성은 위에서 부터
아스팔트슁글 - 방수시트 - 내수합판 - 통기층(높이 50mm) - 샌드위치패널 입니다.

물론 이 모든 것은 다 공사비라서, 판단은 사용자가 하셔야 합니다.
Category