시스템 에어컨 시공으로 인한 인방보 절단

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

시스템 에어컨 시공으로 인한 인방보 절단

1 sd922 9 1,064 08.14 00:27


안녕하세요?

현재 저는 24평 구축 아파트 리모델링을 턴키 업체를 통해 진행 중에 있습니다.

 

오늘 시스템 에어컨을 시공하였고, 확인해보니 발코니 확장부의 인방보가 거실 부분은 절단, 작은 방(북쪽)은 타공이 되어 있는 것을 확인하였습니다.

저의 얄팍한 지식으로는 인방보를 타공하는 것은 위험하고, 절단하는 것은 붕괴에 영향을 미치는 매우 위험한 부분으로 알고 있습니다. 특히 콘크리트로 타설된 인방보로 보여 더욱 걱정되는 상황입니다.

혹시 현재 제 상황이 문제가 되는 상황인지 확인해주시고, 어떻게 대응해야 할 지 조언을 주신다면 큰 도움이 될 것 같습니다.

 

읽어 주셔서 고맙습니다.

 

시공 전 거실 사진

IMG_5702.jpeg

 

시스템 에어컨 배관 시공 후 거실 사진

IMG_5834.jpeg

 

IMG_5835.jpeg

시스템 에어컨 배관 시공 후 작은 방 사진

IMG_5838.jpeg

Comments

M 관리자 08.14 07:56
타공의 경우 괜찮을 수 있습니다. 타공된 부위 하부로 콘크리트가 어느 정도 높이가 남아 있는지 측정해 주실 수 있으실까요?
거실 인방보의 경우, 작업하신 분이 내키지 않으시겠지만, 배관을 풀러서 그 안의 보시고 잘린 철근이 있는지 봐주세요.
1 sd922 08.14 08:07
알겠습니다. 오늘 확인해 보겠습니다.
1 sd922 08.14 08:44
혹시 거실 인방 보 내에 철근이 있었고 절단된 상황일 때, 현실적으로 진행 가능한 해결책이 있을까요? 업체 문의 전에 가능한 옵션을 생각하고자 합니다.
M 관리자 08.14 09:18
크게 두가지가 있을 수 있습니다.
배관을 보낸 상태에서 결과적으로 타공을 한 것처럼 철판으로 보강
절단된 위치에서 거실쪽 (길게 남아 있는 보의 끝)에 철재 기둥을 세우는 것
1 sd922 08.14 13:34
네 확인해보니 수평부 철근 두 개를 해 먹어서… 철판 보강 요청하였습니다. ㄱ자 철판으로 두께는 9미리 이상으로 해 달라고 했는데, 더 두꺼워야 할까요?
타공 부분은 15cm 중 8cm가량 남은 상태로 수직 철근을 하나 해 먹은 상태로 보입니아. 이 부분도 일단 같은 사양 철발 보강 요청하였습니다.
M 관리자 08.14 18:41
두가지 인데요..
철판 보강은 철판 보강 전문회사에 의뢰를 하셔야 합니다. 에폭시 접착도 해야해서.. 전문 회사가 아니면 어렵습니다.
타공 부분은 보강없이 그냥 두셔도 괜찮아 보입니다. 타공위치가 거의 길이의 중간쯤이라서요.. 수평근이 잘리지 않았다면 문제가 되지 않겠습니다.
1 sd922 08.14 22:00
답변해 주셔서 감사합니다.
업체가 적당히 철판에 리벳 4개씩 박고 끝내려는 느낌이라 머리가 아프네요…
1 sd922 08.15 19:14
도와주신 내용 바탕으로 업체와 잘 협의되었습니다. 도와주셔서 정말 고맙습니다.
M 관리자 08.16 20:08
감사합니다.
Category