지중에 들어 있는 천장 평슬라브 구간이라함은 "첨부파일의 A부분"을 의미하는 지요? 다시말하면 A부분에 방수가 별도로 기재가 안되어 있고, 지중에 매립되었으므로 이에 적합한 방수가 기입되어야 한다는 뜻이지요? 보통 이런 지중에 매립된 슬라브에는 어떤 방수방법 또는 방수재를 적용하는 지요?
A 부분 맞습니다.
지금 적혀 있는 아스팔트 솔칠 2회 에서 도막방수 또는 시트방수로 변경이 되어야 합니다.
또한 이 방수제품이 수평구간에서 꺾여 수직 구간의 상부에서 V커팅 후 접착이 되어야 하고요.
그리고 되메우기 시의 훼손을 억제하기 위해서 보호몰탈과 부직포를 깔게 됩니다.
미리 계획된 대책이 있다면 필요없지만, 도면에 적힌 것이 다라면, 이중벽이 있어야 합니다.
그리고 지중에 들어가 있는 천장 평슬라브 구간은 지금의 명기 방식으로는 안되고, 본격적인 방수제품이 개입되어야 합니다.
지금 적혀 있는 아스팔트 솔칠 2회 에서 도막방수 또는 시트방수로 변경이 되어야 합니다.
또한 이 방수제품이 수평구간에서 꺾여 수직 구간의 상부에서 V커팅 후 접착이 되어야 하고요.
그리고 되메우기 시의 훼손을 억제하기 위해서 보호몰탈과 부직포를 깔게 됩니다.