동결심도관련 문의

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

동결심도관련 문의

1 onion 2 698 07.28 10:52

동결심도에 대해 궁금한 점이 있습니다. 아시는 분 답변 달아주시면 감사하겠습니다.

 

질의1. 동결심도 준수가 법적 의무사항이 아니라고 알고 있습니다. 하지만 여러 전문가들이 동결심도관련 도표나 동결심도 표등을 제시하면서 준수해야 한다고 합니다. 법적 의무사항이 아니면 건축사가 임의대로 기초저면 위치를 정해도 상관없는지요? 만약 추후 토압에 의해 건물이 들리는 현상이 발생해도 동결심도가 법적의무사항이 아니기에 건축사는 법적 책임이 없는지요? 

 

질의2. 실무에서 건축사는 일반적으로 지표면에서 기초저면까지 몇m정도 내리나요? 혹시 지역별로 기초저면의 깊이를 다르게 적용하는지요?

Comments

4 재섭 07.28 12:28
https://blog.naver.com/moonbluse/223867653791

이건 제가쓴거 (비난방공간 하부의 동결심도)
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=112

이건 협회 (난방공간 하부의 동결심도)
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=6962
이건 협회에 제가쓴거

질의1 : 동결심도는 법적의무가 아닌게 아니고 법에는 구조기준을 준수하게끔만 되어있고 구조기준에 동결심도 관련 사항이 나와있습니다
질의2 : 계산하고 적용합니다, 그리고 그 계산과정은 위에서 설명하고 있으니(졸라 깁니다) 함 보세요
M 관리자 07.28 19:08
재섭님 감사합니다.
올려 주신 글에 제목을 임의 수정하였습니다. 널리 양해 부탁드립니다.