소형주택(24평) 전열교환기 관련 질문드려봅니다..!

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

소형주택(24평) 전열교환기 관련 질문드려봅니다..!

G 상법 7 1,024 07.30 10:13
안녕하세요 전열교환기 풍량 및 디퓨저 위치 관련 질문드립니다...!


1층 주택이고 주거공간 평수는

약21평 가량입니다.

거실 14평 (주생활공간, 주방이 포함되어있음)

큰방 4.7평 (잠만자는곳)

작은방 2.5평 (옷방 및 창고용도 이며 사용잘안함)

주거인원 1명

신규 전열교환기를 설치하려고 합니다.

ㅁ 아래 사진은 전열교환기 설치시 디퓨저를 놓을 위치를 대략적으로 잡아놨습니다.

ㅁ 천장을 들어내고 목공작업 전이라 분배기 및 배관관련 공간/위치 조정에 제약이 적습니다

화면 캡처 2025-07-30 103421.png

 

로터리식의 전열교환기는 비용상의 문제로 현재는 안될것같고

경x에서 나오는 전열교환기가 피코튜브 영상도 그렇고 좋아보이는데

풍량이 250cmh부터 나오네요

힘x 하x 기타 등등의 제조사에서는 

소형 벽부형 및 무덕트형을 제외하고

최소풍량이 보통 150cmh부터 시작하는것같더라구요

 

1. 저의 주거공간의 경우 어떤 풍량의 제품을 골라야 좋은 선택이 될수있을까요?

(배관설비는 전열교환기 선택 후 시공 할 예정입니다.)

2. 디퓨저 개수 및 위치관련 도움을 받을 수 잇을까요?

Comments

M 관리자 07.30 12:04
안녕하세요.
가족은 몇 분이세요?
G 상법 07.30 12:35
주거인원은 1명(글작성자) 입니다!
M 관리자 07.30 12:50
감사합니다.
그럼 용량은 150CMH 면 되세요.

올려 주신 것에서.. 분배기는 발코니 혹은 거실에서 창가쪽이 낫습니다. 지금 위치는 배관을 180 도로 휘어야 해서요..
거실에 급기를 하나 더 늘려 주시고, 주방 왼쪽에 배기를 하나 추가하면 무리가 없어 보입니다.
G 상법 07.30 13:07
180도에 갸우뚱했는데
분배기 생긴 모습을 생각하니 단번에 이해했습니다!
관리자님 말씀해주신것 참고하여 작업준비 잘 해보겠습니다
1. 분배기위치
2. 급/배기 디퓨저 추가
3. 용량 150cmh
답변 감사합니다!ㅎㅎ
M 관리자 07.30 13:08
^^ 잘 이해해 주셔서 감사합니다.
1 우헤헤 07.30 20:51
한 가지 궁굼한 것이,
이미 지어진 집일까요 ?
그렇다면 기밀작업이 돼 있는 집이라서
전열교환기를 설치하시는 걸까요 ?
M 관리자 07.31 08:38
환기장치는 집이 기밀하면 더 좋겠지만, 그렇지 않아도 괜찮습니다.