G 봉봉 2 1,401 07.23 01:33

안녕하세요. 

 

인테리어 계획중인데 단열 관련 궁금한것이 있어 질문 남기게되었습니다.

 

첨부한 사진에 입구쪽 침실(8.26) 확장이 되어 있는데요. 현재 바닥 난방연결은 되어 있는듯 한데

 

붉은색으로 표시된 외벽면 과 내벽 그리고 천장에는 단열재가 안붙어 있는듯 합니다.

 

인테리어 업체에서는 외벽, 내벽쪽만 단열하고 천장쪽은 안해도 될거 같다고 하더라고요.

 

천장을 제외하고 단열해도 괜찮을까요?  

Comments

M 관리자 07.23 08:27
안녕하세요.

아래 글을 보시면 도움이 되실 수 있습니다.

https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=78712
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=78679
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76780
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76771
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76236
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=75747
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74637
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74333
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74026
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=73932
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=72129
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=71200
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=67467

--------------
단열의 원칙은 아래와 같습니다.
30mm : 결로를 막기 위한 최소한의 두께
80mm : 단열재가 있다는 것을 느끼는 최소 두께
120mm : 단열을 했다는 것을 느끼는 최소 두께
150mm : (사람마다 편차가 있지만) 만족을 할 수 있는 최소 두께
G 어라리 07.24 16:54
천정 결로방지단열재 w450 10t 해야합니다.