질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
역전지붕이 보편화되어 있지 않다보니 시공에 어려움이 있습니다
인부들에게 투습방수지간 연결할 때 투습방수지 전용테이프사용 지시하였으나
현장에서 임의로 청테이프 시공 했습니다
1. 청테이프도 괜찮을까요?
2. 만약 안된다면 제품 추천부탁드립니다
수분을 만났을때 접착성을 잃어버리는 계열의 테잎들은 안됩니다.
투습방수지 전용 테잎류를 사용하시면 됩니다.
제품을 추천하는것은 좀 불편하실것 같습니다.
'투습방수지' 로 검색하셔서 전용 테잎으로 사용하시면 되실것 같고
협회 자재 협력사의 제품을 사용하셔도 좋을것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z8_04
아무리 설명해도 현장에서 투습방수지 성능을 이해못합니다
어짜피 물이 통과하는데 뭐가 문제냐면서
교체 못한다고 문제생기면 본인이 책임지겠다고 드러누웠습니다
결국 헬조선식 헬피엔딩으로 끝났습니다
고생하셨습니다. ㅠㅠ
정말 문제생기면 책임을 제대로 질 수 있도록 서류로된무언가만 잘 받아두시길 바랍니다....
저도 혼자 대가리 깨면서 역전지붕 만들었던게 기억이 나네요.
미리 테이프 사다놓고 기다렸다가 작업자들한테 나눠줬더랬죠....