30년된 구옥에 이사오고 1층 내벽에 곰팡이가 생겨 원인을 한참 찾다보니,
결로 원인이 1층 천장이 2층 입구 발코니여서 외부에 바로 노출되어 1층 천장에 결로가 생겼고 내벽을 타고 흘러내려 곰팡이가 생긴 것 같아요
사진은 2층 입구입니다. 혹시 여기에 역전지붕이 가능할까요?
두가지 이유인데요.
1. 문 턱이 너무 낮아서 (바닥과 가까와서) 문을 교체해야 합니다.
2. 난간이 있는 곳까지 단열을 돌릴 수 없는 문제가 있습니다.
그러에도 불구하고, 문턱 하부 높이를 재보셔서... 본격적인 역전지붕까지는 아니더라도...
현재 누수가 없다면...
지금 상태에서 압출법단열재를 최소 30mm 두께로 깔고, 그 위에 파쇄석만이라도 덮을 수 있는 상태라면 시도해 볼만한 가치는 있습니다.
즉 구성은... 압출법단열재-부직포5mm-파쇄석 입니다.
다만 저희가 직접 사용해 본 경험은 없기에, 해당 회사로 부터 자료 또는 보증을 받으면 좋겠습니다.