태국 열회수환기장치 설치관련 양압룸 관련 질문

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

태국 열회수환기장치 설치관련 양압룸 관련 질문

G 롭부리 1 739 07.08 16:10
안녕하세요!

태국에서 거주중이고 ERV를 설치하려고 합니다.

 

업체에서 견적을 받고 있는데, 당연히 방안에 배기와 흡기가 설치되는 줄 알았더니, 방에는 배기릅 설치하고 복도에 흡기를 설치해서 방을 양압상태로 만들어서 먼지를 줄인다고 합니다.

일반적으로 한국에서는 방 대각 모서리로 배기, 흡기 설치를 해서 공기를 순환시키는거로 아는데, 양압룸을 만드는게 의미가 있을까요?

밖에서 먼지 유입은 안되겠지만, 오히려 공기가 순환 되는 것은 아니라 가구등에서 나오는 각종 화학성분들은 오히려 방에 계속 남아있지 않을까 고민입니다.

 

조언 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 07.08 17:11
안녕하세요.

지금의 방법이 오히려 맞는 방법입니다.
아래 글이 도움이 되실 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=78434
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=78597
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=72138
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=71545
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=65088