샌드위치 판넬에 eps단열재를 붙이는 방법이 궁금합니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

샌드위치 판넬에 eps단열재를 붙이는 방법이 궁금합니다.

1 이에 5 1,592 06.19 10:37

여러 벽체 구성을 생각하다가 그라스울 판넬 50t에 eps단열재를 200미리 붙이고 미장마감하면

열교도 생기지 않고 방화, 방수, 흡음, 단열을 한번에 해결할 수 있을 것 같습니다.

 

사실 아이디어를 떠올리고 검색하다보니 이지블럭에서 이미 시도하고 있더군요.

다만 이지블럭의 가격이 너무 비싸서 또 다른 방법을 찾아보려고 하는데 막히는 부분이 있어 질문 드립니다.

 

1. 샌드위치 판넬에 eps를 건전하게 붙이는 방법

  - 판넬접합부 방수테잎 시공 -> 철판 탈지 시공 -> 프라이머 도포 -> eps pu폼 접착 -> 판넬용 화스너 시공 -> 메쉬 후 스타코 의 방법을 생각했는데 괜찮을지 궁금합니다.

 

2. 판넬용 화스너 시공 시 직결피스를 활용하는데 단열재 뒤로 넘어가는 소량의 빗물이 그 피스구멍으로 타고 들어가지 않을지 걱정이 됩니다. 들어가도 그라스울이 괜찮을지 궁금합니다.(안정성, 냄새)(단열은 eps로 하니 단열은 상관없습니다.)

 

※ 1층 단층 박공형의 건물이고, 셀프시공을 할 계획이어서 인건비는 관계없습니다. 

 

그라스울 판넬 하지재의 장점이 많은 것 같은데 어떤 방식이 좋을지 고민됩니다. 

건축이 끝날 때까지 많은 도움 얻어가겠습니다. 

 

 

 

 

 

Comments

M 관리자 06.19 15:46
1. 괜찮습니다. 그 이상의 방법이 없기도 하고요.
2. 직결피스를 박은 후에 방수테잎을 작게 잘라서 덮어 주는 것이 좋을 것 같습니다.
G 이에 06.19 16:41
답변 감사합니다. 질문 드린 직결피스 자국 위치는 단열재와 샌드위치 판넬 사이입니다. Eps부착 후 화스너를 시공하기에 그 구멍에 추가적으로 조치를 할 수는 없을 것 같습니다. 샌드위치 판넬 실내측에 중간중간 철판을 오려내어 마를 수 있게 하면 괜찮을까요?
M 관리자 06.19 16:43
아닙니다. 철판을 오리는 것은 좋지 않습니다.
단열재를 고정하기 위한 목적이라면 그냥 두는 방법 밖에 없어 보입니다.
G 이에 06.19 23:47
단열재 뒤로 타고넘어가는 양도 많지 않을 것 같고 피스를 타고 들어가는 양은 거의 없을 것 같지만 괜한 우려가 들어서 여쭤봤습니다. 혹시 철판을 오리면 안되는 이유가 있을까요? 기밀이나 방수는 바깥측 철판에서 이뤄지기에 실내측은 괜찮을 것 같은데...아 실내측의 습기가 오히려 들어갈 수도 있겠네요. 그래도 결로는 안생길 것 같기도 하고...그라스울 가루가 날려서 그럴까요?^^
M 관리자 06.20 09:30
개구부 주변의 설계/시공이 건전하면 말씀하신 것처럼, 뒤로 타고 가는 빗물을 고려하여 실내 철판을 오려낼 이유는 없을 것 같습니다.
자재는 태어난 대로 사용하는 것이 가장 좋습니다.
더해서 처마가 있는 것이 최선의 대책입니다.
Category