파라펫 및 역전방수관련질문드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

파라펫 및 역전방수관련질문드립니다.

G 다아리이 4 1,521 05.01 20:23

이번에 처음 역전방수 시스템 적용하려고 합니다.
단독주택 높은 난간 형태의 가벽쪽 방수상세도 좀 봐주셨으면 합니다.
난간및 가벽 내부면은 외부수성폐인트 계획하고 싶고, 방수턱 부분이 후레싱 처리가 외관상 마음에 안들고...이것도 저것도 아니면 난간옹벽 내부에도 전체에 마감재 본드접착시공도 생각하고 있는데 비용도 그렇고 해서  질문드립니다.

Comments

M 관리자 05.02 00:35
파라펫이 너무 높다면 알 수 있는 방법입니다.
다만, 시트방수가 끝나는 곳에는 V커팅을 해서 홈 속에 방수시트를 밀어넣고 접착을 해야 합니다.
여름철 방수시트가 처질 수 있기에 그렇습니다.

그리고 비용이 부담이 된다면, 시트방수 대신에 최근에 출시된 도막방수를 이용하는 것도 방법입니다.
https://jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000638

도막방수를 하면, 파라펫 안쪽까지 발라도 비용적으로 크게 무리가 없을 것 같습니다.
3 green건축 05.02 07:47
방수층 치켜올림 부위 50*1,000 recess 골조공사 시공 품질관리가 만만치 않을 것입니다.
치켜올림 방수층을 바닥 마감면에서 300mm정도 높이면 적정할 것으로 보입니다.

관리자님이 말씀하신 도막방수는 두께 관리가 중요하므로, 수직용 방수재를 쇠흙손으로 바르는 게
좋습니다.
G 다아리이 05.02 15:26
높이 1000은 단열재 때문에 그렇게 생각한거구요
그럼 300MM 이상 도막방수 치켜올림 하고 50MM단열재 생략하고 CRC보드 본드접착후 수성페인트 상세는 괜찮을까요
아니면 그래도 단열재는 시공은 하면 좋은까요?
M 관리자 05.02 15:58
단열재는 시공되는 것이 좋습니다.