일반적인 외단열 건물의 단열재 부착에 대한 기준

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

일반적인 외단열 건물의 단열재 부착에 대한 기준

1 김현동 2 256 11.15 01:18

기술자료에서 부압에 대한 저항으로 단열재 화스너에 대한 내용을 본 뒤 외벽에 부착하는 단열재의 경우 접착몰탈과 기계적 고정(화스너)이 필수적인 시스템이라 생각했는데, 외단열 미장시스템이 아닌 경우 필수는 아닌 것인지 궁금증이 생겨 질문 드리게 되었습니다.

시방서를 찾아봐도 외단열미장마감 외에 단열재 부착에 대한 기준이 명시된 것이 없고, 오히려 홍도영 건축가님의 책에 독일 기준에서도 외단열 미장마감임에도 일정 두께 이하는 화스너 고정없이 접착몰탈만으로 벽체 고정이 가능하다는 글을 읽고 의문이 생겼습니다.

일반적인 외단열에 벽돌,석재,금속 마감등의 구성에서는 단열재의 기계적 고정이 불필요한 것인가요? 

Comments

M 관리자 11.16 17:57
별도의 마감재가 있을 경우는, 부풍압을 그 마감재가 감당하기에 단열재에 화스너는 필요로 하지 않습니다.
다만 단열재 뒷면에서의 대류 흐름이 있어서는 안되기에 접착은 되어야 합니다.
1 김현동 11.17 09:44
네 답변 감사드립니다