공조기 배관 질문입니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

공조기 배관 질문입니다.

2 권희범 2 4,920 2014.02.21 23:46
안녕하세요, 엊그제 세미나 잘 들었습니다. 고맙습니다.
 
열교환기 덕트 배관 문제인데요,
10평 정도의 작은 집에 급기, 배기가 하나씩만 들어갑니다.
분배기가 필요 없으니, 기계와 연결된 150미리 관과 내부에 설치될 65미리 주름관을 바로 연결할 방법을 찾고 있었는데, 그렇게 연결이 되면 디퓨져에서 바람소리가 크게 들릴 거라는 업체분의 얘길 들었습니다. 업체에선 실내에 150미리 이상의 흡음관을 설치하기를 권하셨는데요, 구조상 150미리 관이 지나가기가 어렵습니다.
실내에 그대로 65미리 관을 쓰면서 소음을 줄일 수 있는 방법이 있을까요?
 

Comments

M 관리자 2014.02.21 23:58
안녕하세요..
장치와 150mm 관 사이에 소음기(사일런스)를 사용하면 됩니다. 환기장치회사가 보유하고 있을 것입니다.
2 권희범 2014.02.22 23:04
아, 그런게 있군요. 고맙습니다!