ALC 블럭 벽체 단열 공법

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

ALC 블럭 벽체 단열 공법

1 노리지리골 2 12,423 2014.02.24 17:04
ALC블럭으로 주택을 건축하려고 준비 중입니다.
본 협회 자료집을 통하여 공부가 많이 되었습니다. 노력에 감사 드립니다.
 
ALC블럭 건축자료중 첨부 도면과 같이 단열을 권장하고 있습니다(10년전 자료).
 
질문 1. 현재도 이러한 단열방법은 문제가 없습니까? 아니면 더 좋은 공법이 있습니까(?)
          <벽돌로 마감을 할 경우에 한정>
       2. 방습지 설치시 "긴결철물"에 의하여 방습지에 구멍이 많이 생기는데 문제가 없습니까.
       3. 법적인 열관류율에 만족합니까?
       4. 긴결철물에 의하여 그라스울 작업 공법을 어떻케 하여야 하는지?
          (그라스울 작업을 위하여,나무 25mm 4각기둥을 별도로 세워야 하는지?)
       5. 방습지 부착시 별도의 접착제가 있습니까?
 
  <그림을 질문항내에 붙이고 싶었는데, 실력이 초보라서 첨부로 부착합니다. >

Comments

M 관리자 2014.02.25 01:10
안녕하세요..

1. 현재도 이러한 단열방법은 문제가 없습니까? 아니면 더 좋은 공법이 있습니까(?)
          <벽돌로 마감을 할 경우에 한정>

그림에서 "방습지"는 잘못된 표현입니다. "투습방수지"가 맞습니다.
 벽체의 순서가 현재의 기준에서볼 때 개선의 여지가 있는데요..
 ALC+투습방수지+글라스울+벽돌
 ALC+글라스울+투습방수지+벽돌 이 더 나은 구성입니다.

외부 벽돌의 창호주변 등 물처리가 제대로 된다면, 벽돌 내부로 다량의 우수가 들어올 확율은 적기 때문에 (젖어서 들어오기는 하겠지만...) 투습방수지 자체가 필요가 없게 됩니다.
그러나, 제대로 되지 못할 경우 단열재와 ALC가 젖게 되므로 투습방수지가 필요로 하게 됩니다.


2. 방습지 설치시 "긴결철물"에 의하여 방습지에 구멍이 많이 생기는데 문제가 없습니까.

방습지->투습방수지

문제가 생깁니다.
그렇기 때문에 외부의 마감을 제대로 하고 투습방수지를 생략하는 것이 더 나은 방법입니다.
하지만, 국내에서 그렇게 시공되는 현장을 아직 보지 못했으므로, 투습방수지를 빼기는 조금 난처한 면이 있습니다.
만약 설치를 한다고 하면 말씀하신 구멍이 생기게 되지만, 없는 것에 비해 훨씬 안정적입니다. 철물과 구멍사이도 잘 마감을 해주어야 겠지요..


3. 법적인 열관류율에 만족합니까?

정상밀도글라스울 (24kg/㎥) 을 50mm 이상 사용한다면, 중부지방에서 적법합니다.


4. 긴결철물에 의하여 그라스울 작업 공법을 어떻케 하여야 하는지?
    (그라스울 작업을 위하여,나무 25mm 4각기둥을 별도로 세워야 하는지?)

글라스울 외부쪽으로 투습방수지를 시공한다면 투습방수지의 고정을 위해서라도 당연히 각상을 대어야 합니다.
스테인레스스틸로 이루어진 긴결철물을 사용한다면 기타 열적인 문제는 없을 것입니다.


5. 방습지 부착시 별도의 접착제가 있습니까?

위의 답변으로 갈음하겠습니다.

감사합니다.
1 노리지리골 2014.02.25 09:26
친절한 답변에 감사 합니다.