옥상 무근콘크리트 신축줄눈 관련

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

옥상 무근콘크리트 신축줄눈 관련

G 어맹란 1 1,966 04.01 10:58

안녕하세요

 

초등학교 현장인데

 

지붕 외단열 위에 누름 콘크리트(200 이상)로 되어 있습니다.

 

신축줄눈을 컷팅해서 만든다고 하시고, 1.5m 1.5m 크기로 하신다고 하는데..

 

보통 2.5~3m로 알고 있었어서요.. 보아하니 신축줄눈을 만드는 방식에 따라 달라지는 것 같은데

 

1.5m 1.5m 간격이 적절할까요? 

 

아 그리고 관련 표준시방이 없는 거 같은데.. 쓰면 안되는 공법인건지.. 궁금합니다.

 

 

Comments

M 관리자 04.01 12:12
안녕하세요.
신축줄눈의 간격은 1.5~3m 이내입니다. 그러므로 둘 다 범위에 들어오는 간격이므로 괜찮으며, 둘 중에는 1.5미터의 간격이 더 낫습니다.
신축줄눈은 해야 하고요.