화장실과 거실 바닥 시공

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

화장실과 거실 바닥 시공

1 오비드 1 419 09.17 15:38

안녕하세요.

 

화장실과 거실 바닥 시공을 위 그림과 같이 하고자 하며 질문은 다음과 같습니다.

 

1. 화장실에서 샤워공간과 세면대변기세탁기 공간과의 단차가 30이 있는데 xps 단열재를 시공할 때 엑셀배관 시공 높이를 동일하게 맞추고자 합니다. 이때 단열재를 기초 바닥에 고정하기 위해 화스너를 박으면 기초에 시공한 방수가 깨질 것입니다. 단열재를 기초 바닥에 어떻게 고정하나요?

2. 엑셀 배관 시공 후 방통몰탈을 시공하고 또 그 위에 사모래(최소 30mm)를 시공하면 너무 높아 질 것 같습니다. 패시브 협회 정보에 따르면 배관 후 방통 몰탈 두께가 55를 넘으면 안된다고 알고 있습니다. 방통 몰탈을 50mm 정도 하고 사모래를 30mm정도로 하면 너무 두꺼워서 난방이 비효율적일 것이라 생각됩니다. 타일을 시공하기 위해서는 사모래 시공을 해야하는데 어떤 방식으로 처리해야 하나요? 방통 몰탈 없이 사모래로만 시공해야 하나요?

3. 거실과 화장실 사이 방통칸막이를 시공해야 하는데 칸막이 재료는 무엇으로 하는지 궁금합니다.

4. 거실 바닥 평활도와 레벨을 맞추기 위해 모래를 시공하고자 하는데 모래에 있는 수분을 제거해야 하는지 만약 제거해야 한다면 어느정도로 그리고 어떻게 하는지 궁금합니다.

5. 모래를 시공할 때 비닐을 깔고 시공해야 하나요, 아니면 모래를 깔고 그 위에 (단열재 깔기 전)비닐을 깔아야 하나요?

6. 모래 시공 후 eps단열재 100mm 시공 후 화스너로 기초콘크리트에 고정하고자 합니다. 괜찮은가요?

 

늘 패시브협회의 존재와 조언에 감사드립니다.

Comments

M 관리자 09.17 23:37
안녕하세요.
1. 별도로 고정하지 않습니다. 그저 잘 깔아 주기만 하면 되세요.
2. 방통몰탈을 치고 사모래를 하든, 사모래 만으로 하든 상관없습니다. 그저 작업자가 선호하는 방식으로 하세요. 몰탈의 두께가 두꺼우면 그만큼 열전달은 늦어 지겠지만, 화장실은 난방의 목적이라기 보다는, 찬기를 없애기만 하는 목적이기에 큰 상관은 없습니다.
3. 조적 또는 합판으로 합니다.
4. 젖은 모래만 아니면 괜찮으며, 밀대로 밀면서 맞추게 됩니다. 면적이 넓다면 기포콘크리트가 더 저렴할 수 있습니다.
5. 기초 하부의 구성이 건전하면 단열재 하부에 비닐이 개입될 필요는 없습니다. 하고자 안다면 모래 위에 까는 것이 편합니다.
6. 괜찮습니다.

감사합니다.