방수와 물매

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

방수와 물매

1 Langdell 8 236 10.31 10:48

안녕하세요?

 

빌라 한 세대 직접 수리하고 있는데 협회 활동으로 많은 도움 받고 있습니다.

 

빌라 뒷 발코니가 좁고 기다랍니다. ( 800 * 13,000 mm)

왼쪽에서 1,186 정도 되는 위치에 [배수구 1]이 있고

거기서 5,676 더 떨어진 곳에 [배수구 2]가 있습니다.

상수도는 맨 왼쪽에 1개 있습니다.

 

Balcony_South.jpg

 

기본 방수는 해 놓은 상태인데 1200 타일을 세로로 시공하려다 보니

바닥 전체가 30mm 는 더 올라와야 합니다.

그런데, 1/100 물매를 잡다보면 오른쪽 끝 B 지점은 95mm 까지 올라오게 되는데 

 

현재 작업자들이 하는 레미탈 다져놓고 물 뿌리는 방식으로는 

몰탈의 강도도 나오지 않고 그 위에 방수는 더더욱 불가능해 보이네요.

 

이 방식이 마음에 들지 않는다면 

레미탈에 물을 충분히 부어 잘 섞은 후 

미장을 해놓고 타일 시공을 하면 되는거 아닌가 싶은데요.

 

[질문]

1. 미장면에 바로 타일을 시공하면 문제가 있는지 확인하고자 질문 드립니다.

   미장면에 다른거 사용 하지 않고 바로 압착 시멘트 사용해서 시공하면 되나요?

 

2. 오른쪽 끝은 물을 거의 쓰지 않으니 물매를 좀 낮게 잡아도 상관 없을까요?

    1/100이 아닌 1/200을 해도 될까요?

 


Comments

11 잡자재 11.02 16:02
안녕하세요.
미장을 타일 구배에 맞춰 시공한다면 미장 위에 타일 시공도 가능합니다. 1/200 도 가능합니다.
방수층은 타일 하부 사모래층 밑으로 타일과 사모래 모두 방수층이 아닙니다.
아래 링크를 보시면 도움이 되실거에요.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=7056
M 관리자 11.02 19:26
덧붙이자면...
미장면을 만들 수 있다면 표면에 도막방수를 하고 타일 접착이 가능합니다. 사모래층 하부에 방수를 하지 않았다면 이런 식으로라도 방수를 해야 합니다.
1 Langdell 11.06 18:08
슬라브층에 방수가 되어 있습니다.
그 위에 물매잡기용으로 레미탈을 사용하는데 거기에 방수액을 섞을 예정 입니다.
물매 (30 mm - 60 mm: 1/200 물매) 를 잡고 건조한 후
그 위에 아쿠아 디펜스등의 비노출 방수를 한 후 타일 시공 할 예정 입니다.
M 관리자 11.07 10:15
미장면 위에 도막방수를 한다면 레미탈에 방수액은 넣지 않는 것이 올바른 방법입니다.
1 Langdell 11.12 22:54
아... 그런가요? 
레미탈은 모래가 들어있어서 입자가 굵기 때문에 방수액을 넣어도 소용이 없기 때문인가요?

그 이유가 무엇인지 궁금합니다.
M 관리자 11.12 23:59
방수액은 심리적 방수라서 그렇습니다. 도막방수가 접착되는 것을 방해할 뿐이기도 하고요.
1 Langdell 11.13 10:44
아아...
1 Langdell 11.13 10:45
도막방수제 접착에 방해가 되는군요.
Category