외부 수전 단열 방안 검토 문의

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

외부 수전 단열 방안 검토 문의

1 언젠가 3 280 10.31 18:41

 안녕하세요.


외부수전 동파 문제 때문에 다음과 같이 보완하려고 합니다.

(이런 작업을 하려하는 사람도 찾기 힘들어서 직접 진행합니다.)


1. 외부 수전 현재 상태 입니다.

   이사 온 첫해부터 외부수전이 동파가 반복되어 막아 놓은 상태이며,

   앞으로도 사용하지 않을 계획입니다.

   벽면은 외단열미장마감(드라이비트가 더 친숙하네요.) 입니다.

00_외부수전상태_01.jpg

 

2. 외벽 고정 나무틀 제작했습니다.

   혹시 문제가 발생할 경우 조치를 위해 안쪽 나무틀을 벽에 고정하고

   바깥쪽 나무틀을 끼워서 고정할 예정입니다.

10_나무틀_01.jpg

 

10_나무틀_02.jpg

 

3. 나무틀에 단열재를 고정했습니다.

   압출법 단열재 30mm 사용 했습니다.

   부착은 실리콘(타일 부착용 타이탄픽스 제품) 사용했습니다.

   1차 질문은 압출법 단열재 30mm 로 충분할지 확인이 가능할까요?

20_단열재부착_01.jpg

 

20_단열재부착_02.jpg

 

20_단열재부착_03.jpg

 

4. 안쪽 나무틀을 벽에 고정 예정입니다.

   크게 힘을 받지 않을 듯 하여 사진과 같은 부속으로 고정 예정입니다.

   고정이 안되면 단열재를 고정한 실리콘을 사용할 듯 합니다.

30_외벽고정부속_01.jpg

 

30_외벽고정부속_02.jpg

 

5. 단열재 마감은 외단열 미장마감으로 하려 합니다.

   계획에 없었으나 압출법 단열재는 자외선에 노출시키면 안된다고 해서 

   다음 순서로 진행 예정입니다.

   5-1. 비흡수면 프라이머 도장 (이전에 타일에 사용하고 남은 마페이사 재료)

   5-2. 한주 고강도 몰탈 1차 시공

   5-3. 매쉬 부착

   5-4. 한주 고강도 몰탈 2차 시공


이상으로 이정도면 문제가 될만한 것이 있을지 확인 부탁드립니다.


감사합니다. 

Comments

11 잡자재 11.02 16:30
안녕하세요.
어렵게 준비하신 분에게 이런말씀을 드려 죄송합니다만
실내열이 수전쪽으로 나가는 것을 드라이비트의 단열재가 막고 있기 때문에 30mm단열재가 도움은 되지만 동파를 완벽하게 막기는 어려워 보입니다.
사진으로 봐서는 서비스 니플이 있은 듯 싶습니다. 니플을 빼고 외단열미장마감 안쪽에서 메꾼 다음 우래탄 폼으로 메꾼 후 마감보수를 하는 방안을 추천드립니다.
M 관리자 11.03 13:16
혹은 드라이비트를 박스크기만큼 절개해서 외부 단열재를 없애고 그 두께까지는 아니겠지만, 박스를 삽입하면 두께에 여유가 생기므로 외부 단열재 두께를 50mm. 이상으로만 해주시면 동파로 부터 자유로울 것 같습니다.
드라이비트는 큰 커터칼로 비교적 쉽게 절단할 수 있습니다.
1 언젠가 11.03 15:01
잡자재 님께서 말씀하신대로 하고 싶었으나, 외벽콘크리트에 매립된(예상입니다) 수도관까지 파내고 막는 것은 제가 작업하기 어려울 것으로 생각했습니다.
참고로 해당 벽의 내부쪽은 욕실이라서 더욱 작업이 어려울 것으로 생각했습니다.

관리자 님께서 말씀하신대로 압출법 단열재를 한번더 겹치면 60mm가 되니 60mm로 만들어 붙이도록 하겠습니다.

드라이비트를 파내는 것은 쉽지 않을 듯 합니다.
드라이비트가 커터칼로 쉽게 절단할수 있다고 하셨는데, 나무틀을 고정하기 위해 콘크리트 드릴로 천공을 해보니 많이 단단합니다.

10여년 전에 집을 구매할 때 드라이비트로 들었는데, 이상하네요.
Category