질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
너무 기초적인 것이라 죄송합니다..
검색을 아무리 해봐도 원하는 답이 안나오는지라 염치불구하고 여쭈어 봅니다..
구조도면을 공부하던 중
이런식으로 W2에 수직근이 HD13+10으로 되어 있는 도면을 보았는데
이건 HD13철근과 HD10철근을 200간격마다 같이 배근하는건가요?
아니면 HD13 철근과 HD10철근을 하나씩 번갈아 가며 배근하는건가요?
그것도 아니면 HD13철근과 HD10철근을 외측 내측에 사용하라는 뜻인가요?
또 HORIZONATAL BAR(Double)의 의미는 무엇인가요?
HD10 철근을 250간격으로 2개씩 시공하라는 의미일까요?
보강근 4-HD13 보강근은 어떨때 사용하여야 하는 것인가요..?
그리고 혹시 통창과 내력벽의 날개벽 철근은 어떻게 배근되는지 참고할수있는 자료나 영상이 있을까요..
180*90mm 정도로 시공되어 있는데 철근이 어떻게 배근되는지 감이 안잡혀서 질문드립니다.
갑자기 날이 추워지는데 모두모두 건강 유의하세요!
두 가지 철근을 한 세트로 즉 묶음으로 200 간격으로 시공한다는 뜻입니다.
"+" 표기는 "붙여서 동시에" 라는 뜻입니다.
어떻게 생각하면,
그럴 바에 처음부터 좀 더 굵은 철근(단면적 계산상 D16) 한 가닥으로 시공하면
일도 줄고 좋지 않나라고 생각할 수도 있습니다만 이는 설계자가
단면 전체의 인장 강도 분포를 균등하게 만드는 것이 더 중요하다고 판단되었기 때문일 것입니다.
이는 콘크리트와의 부착력이라든지 또는 균열 제어 측면에서 이득이 있습니다.
또한 부착길이나 이음길이, 더 나아가 피복 두께 등이 고려 되었을 수도 있습니다.
이와 같이 시공하는 경우는 HD13은 주로 인장력을 담당하는 주근이고
HD10는 부착력이나 균열제어 내외측 균형용 보강근으로 조합됩니다.
교대로 배근하라는 의도였다면
HD13, HD10 @200 alternately 라고 표기했을 겁니다. 교호배근이라고도 합니다.
HORIZONATAL BAR(Double)의 의미는 이중배근입니다.
수평근을 상하로 2줄로 배근한다는 뜻입니다.
HD10@250(double)을 해석한다면 HD10철근을 250mm의 간격으로
위아래 두 줄로 시공하라는 뜻입니다.
보강근 4-HD13 보강근은
응력 집중부 코너라든가 개구부 주변 등의 특정 구간에 추가로 넣는 보강 철근입니다.
아마 상세도면에 별도 표기가 되어 있을 겁니다.
U-bar 형태로 모서리나 단부에 설치 됩니다.
-----------------
구조일반도면을 한번 찬찬히 보시면 관련 내용이 있을거여요.
만약 기둥과 함께 타설된다면 수평보강근을 넣어야 하고요. 그렇지 않다면 수직보강근만 배치하면 되어요. 만약 수평근이 필요하다면 별도 표기가 되었을 겁니다.