4미터의 거실 창문을 줄이고저 양쪽 1미터씩을 픽스 단창으로 했습니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

4미터의 거실 창문을 줄이고저 양쪽 1미터씩을 픽스 단창으로 했습니다.

1 라라라라데이 5 533 10.28 16:51

해도 안들어오는 곳 거실창이 4미터 이상 , 너무 커서 양쪽 각각 1미터씩 총 2미터를 불투명 픽스창 (로이)으로 주문을 하고 시공을 기다리고 있는 상태.

 

저렇게 한 이유는 픽스창에 아이소핑크를 50t를 알맞게 넣고 석고 등으로 단열 마감을 하는 것도 나쁘지 않겠다라는 단순한 생각으로..진행했습니다

 

너무 고민하다가 스스로 지쳐 저렇게 했지만 어제 챗 지피티에 물어본 결과 결로 현상이 있을 수 있고 그 안에 곰팡이가 쓸 수 있다라고 말하여 부랴부랴 아침에 전화 걸어 견적 사항 바꿀 수 있겠냐 하니까

 

이미 제작이 끝난 상태라 합니다.

 

그래서 여기저기 검색하다 , 해당 사이트에서 비슷한 방식으로 시공하신 분을 발견 하자나 걱정하는 내용은 다르긴 한데 단열 마감을 해버리면 그 안에 곰팡이가 쓸더라도 어떻게 할 수가 없는 상태가 되어버리는데

 

최대한 하자를 줄이기 위한 방법으로는 어떤 것이 있을지 궁금합니다.

 

제 계획으로는 안쪽에 반영구 사용이 가능한 습기제거제(요즘은 LED 자동차 헤드라이트에도 습기제거용으로 사용하는듯 합니다)를 잔뜩 집어넣고 50t 이상의 아이소핑크 그리고 방습포 그리고 OCC보드로 기밀 마감하고자 합니다

 

가능한 일인지 제 상황에서 가장 현명한 방식은 무엇인지 궁금합니다 

 

또한 결로 뿐만 아니라 깨지는 것도 발생할 수가 있는데 일정부분 공기층을 두고 시공하고자 합니다 

Comments

M 관리자 10.28 17:09
제가 잘 이해를 하지 못했는데요.
유리가 없는 틀만 주문을 하셨다는 의미신가요?
1 라라라라데이 10.28 17:30
다시 설명 드리자면 , 가로 4미터 창 중에 양쪽 1미터씩은 픽스창으로 하고 중앙 2미터만 여닫이로 합니다.(거실 샷시를 모두 교체)
픽스창은 단창으로 거기에는 아이소핑크 단열재와 내부 마감은 석고 보드로 하려고 하는데

말그대로 실내에서 보면 중앙 2미터의 창이 되고 양쪽 1미터는 벽이 되어보이는 것입니다.
그런데 그렇게 마감하면 되겠지라는 막연한 생각만 하다가 단열로 마감된 픽스창이 시일이 지나 내부에 습기가 찰 우려가 있고 어떤 글에서는 유리창이 깨지는 경우도 더러 발생한다고 합니다

유리창이 깨지는 것은 단열재를 밀착하여 시공해서 그런 것 같고 저는 단열재와 픽스 유리창 사이에 공간을 두고 시공할 것입니다

외부 -> 단창 -> 공기층 -> 아이소핑크50t -> 석고보드 -내부
이런식으로 시공하고자 하며 흔히 하는 방식은 아닌듯 합니다

저는 단순하게 창이 너무 커서 줄이고 싶다는 막연한 생각으로 이렇게 진행하였습니다. 이제는 업체에서 창을 제작한 상태라 
변경도 어렵다고 하니 단창 부분은 제가 스스로 단열할 계획으로 어떤 기술적인 부분이 들어가야 할지 모르겠습니다

창의 파손 우려-> 공기층을 만들어 해결하면 될듯 하지만
결로 부분은 도무지 방법이 없어보입니다

결로가 안생기게 하는 방법을 최대한 해야 할텐데 어떤 방식이 좋을지, 또 사이트 글 찾아보면 열이 포화되어 창이 파손될 우려도 있다는 글을 보기도 하였습니다
M 관리자 10.28 18:37
공기층을 두어도 유리의 열파를 막을 수는 없습니다.
그 보다는 단열재의 외부 쪽 표면에 알루미늄 박막을 입히거나, 알루미늄 테잎으로 전체를 붙여서 일사열을 반사시키는 것이 더 나은 방법입니다.
7 티푸스 10.28 20:17
픽스창 유리를 칼라유리로 해서 차폐계수를 높이고 단열재는 유리에서 50mm이상 띄워 설치하면 조금은 우려가 덜 할것 같은데, 어차피 슬라이딩은 기밀성이 낮아 픽스창 부분의 온도를 엄청 올리지는 않을 것 같기도 하구요. 내부쪽에 슬라이딩 창을 하나 더 두고 외부는 약간의 통기를 허용하면 어떻게 될런지 굼굼 하네요.
1 라라라라데이 10.28 21:07
답변감사합니다. 단열재 외부쪽에 알루미늄테이프를 붙이라는 말씀이시군요. . 픽스창을 칼라유리로 변경할 수 없는 시점입니다 ㅠㅠㅠ 열파라는게 검색해보니 생각보다 흔한일이네요 . 저처럼 픽스창 시공이 아니라도 말이죠 ㅠ