역전지붕에 대한 고민과 파라펫 두겁의 고민

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

역전지붕에 대한 고민과 파라펫 두겁의 고민

G 홈스윗홈 11 411 10.28 22:29
안녕하세요! 역전지붕에 대한 고민과 파라펫 스틸 두겁의 고민입니다.

 

 

역전지붕은 애초에 설계단계에서부터 계획이 없었는데, 일을 진행하다보니 꼭 필요할 것 같아서 계획하게 되었습니다.

처음에 계획에 없던차라 실내에 110T XPS 단열재를 시공하였습니다.

 

디테일이 너무 궁금합니다.

어떻게 하면 눈썹을 5cm정도 빼내면서 (알루미늄 Kcc불소도장 또는 스텐304/316) 을 절곡하여 시공해야 하는지가 너무 궁급합니다..

 

이 부분의 디테일을 가르쳐 주실 수 있으실까요ㅠㅠ?

 

아무리 찾아보고 뒤져봐도 안나옵니다ㅠㅠ 유럽에는 너무 좋은자재가 많아서.. 부럽습니다..ㅠㅠ

Comments

4 재섭 10.29 09:36
어.... 이상한게 너무 많은데 중요한거부터 짚어보죠
지붕 주단열재가 10T 두겹을 교차시공? 이거 두께가 왜이런건가요?
M 관리자 10.29 09:37
재섭님...
내단열 100mm 를 이미 하셨기에 그저 방수층 보호용으로 올린 것 같습니다.

----------------------
안녕하세요.

그림에서 쇄석 위에 올라가 있는 하얀색 자재는 무엇인가요?
G 홈스윗홈 10.29 15:16
아 저거는 파라팻 뒤쪽이 이미지상 보인 것 같습니다!!
M 관리자 10.29 15:32
단열재 사이에 기밀테잎을 붙일 필요는 없습니다.

두겁은.. 우리나라에서는 거의 모든 현장에서 각파이프를 용접해서 작업하는 것을 선호하는지라...
결국 아래와 같은 개념으로 작업이 될 겁니다.

파라펫 상부에 세트앙카를 박고, 그 앙카에 각파이프를 고정한 다음, 다시 그 각파이프에 용접으로 경사면을 만들고 그 위에 내수합판을 올리고 금속 두겁을 올리는 식입니다.
G 홈스윗홈 10.29 16:57
빨간 점선이 두겁이네요!
1. 셋트앙카 고정 전 천공? 구멍을 내어서 먼지를
에어로 제거하고 시카우레탄실란트 주입 후 세트앙카 시공하고, 그
위에 단열재를 고정하는 순서일까요? 아니면 단열재를 먼저 시공하고 셋트앙카 부분을 홀쏘로 단열재에 구멍을 만들고 셋트앙카 + 실란트 시공후 우레탄폼으로 홈을
채워야 할까요?

그리고 안쪽 회색 긴 것은 무엇일까요?
M 관리자 10.29 17:09
세트앙카이므로 실란트 주입없이 먼지만 제거를 하시면 되세요.
그리고 나서 앵커 주변을 실란트로 잘 실링을 하고 나서 단열재를 설치하면 되는데.. 불가피하게 생기는 앵커와 단열재 사이의 틈새는 폼으로 채워 주시면 무리가 없습니다.
G 홈스윗홈 10.29 17:19
감사합니다. 너무 고맙습니다
G 홈스윗홈 11.03 22:54
혹시, 쇄석의 무게가 걱정되어서 그렇습니다.
형틀목수가 옥상 시공시 구베몰탈을 한번에 치는게 좋다고 하여, 시공했습니다.
슬로프를 잡은것이지요.. 두께가 300정도 되는 평지붕이 되었는데.. 혹시 이러한 상황에서도 쇄석을 올릴 수 있을까요..?
그리고.. 하나더 여쭙자면.. 구조계산서가 있는데 어떤 자료를 드리면 확인이 가능할까요..
M 관리자 11.04 08:18
그 부분은 괜찮을 거라 예상됩니다만, 정확한 것은 담당 건축사를 통해서  설계한 구조기술사에게서 쉽게 확인 가능하세요.
G 홈스윗홈 11.04 09:13
네! 감사합니다 :) 오늘도 좋은하루 되세요!!
M 관리자 11.04 09:54
감사합니다.
Category