설계/시공관련 질문

열회수 환기장치 프리히터 질문

G 건축주 2 1,682 2020.10.02 15:44

안녕하세요 신축을 진행중인 건축주입니다.

 

패시브 협회의 홈페이지 및 유튜브에 올리신 자료들이 정말 큰 도움이 되고 있습니다.

 

최근에 국산 열회수 환기장치에 대한 리뷰를 인상깊게 보았습니다.

 

저희 주택은 건축면적 70평 정도의 2층 RC조 주택으로 비교적 좋은 평가를 해주신 K사의 제품을 1.2층에 각각 설치할 예정이었습니다만 프리히터가 없는 경우 영하 5도 미만의 기온에서는 사용이 어렵다는 말씀을 듣고 고민중입니다.

 

기온이 낮을 때 사용이 불가한 것이 교환소자나 제품에 발생하는 결빙이나 결로의 문제로 이해하고 있는데 관련 논문을 검색해보니 제가 올바르게 이해를 하지 못한 것일수도 있지만 영하 15도 까지는 큰 문제가 없다는 자료도 있는 것 같습니다. (첨부파일)

 

영하 5도의 조건에서 사용이 불가하다면 겨울동안 상당기간은 사용이 불가할 것이므로 비싸더라도 독일제 제품을 사용하거나 환형 제품을 사용해야 할 것 같은데 전자는 비용이 후자는 기계적 신뢰성(?)이 걱정되는 부분이 있습니다.

 

1.혹시 프리히터 없이 환기장치를 사용할수 있는 온도의 하한에 대한 명확한 기준이 있는지요?

2. 국산 환형 환기장치를 선택할 경우 협회에서 추천해주실 수 있는 제품이 있는지요?

3. 프리히터 없이 국한 판형제품을 사용하는 경우 급기측의 온도를 올릴 수 있는 다른 방법이 있을까요?

 

고견을 주시면 감사하겠습니다.

 

Comments

M 관리자 2020.10.02 15:54
안녕하세요..

올려 주신 논문은 리턴되는 실내 공기를 일부 섞어서 결빙을 방지하고자 하는 연구이므로, 현재 팔리고 있는 제품과는 별개로 보셔야 할 것 같습니다.

1. 각 회사마다 정해진 바가 다릅니다. 성능과 관계가 있기 때문입니다. 결국 각 회사의 메뉴얼을 확인해야 합니다. 물론 리뷰에서 보신 바와 같이 우리나라 대부분의 제품은 그 명기 조차 없는 것이 현실이지만요...

2. 협회에 등록된 환형환기장치 회사는 하나 밖에 없습니다. 리뷰에 올라간 제품입니다.

3. 불행히도 없습니다.

신축이시라면... 시공비를 모두 포함하면 기기 가격의 차이는 그리 크다고 느껴지지 않을 수 있습니다. 견적을 한번 받아보고 결정을 하시는 것도 좋을 것 같습니다.
G 나디아 2020.10.02 20:53
국산제품 설치하고 스스로 문제 해결하느라 고생 중인 건축주입니다. 고생을 해도 없는 것보다야 백만 배 낫습니다. 저희야 자금 부족이어서 선택의 여지가 없었지만, 여유가 있으시다면 독일 제품으로.... ^^