난방배관 길이가 차이가 많이 나게 되면 한 쪽으로 순환이 집중되서 효율이 저하된다고 어디선가 봤던 거 같습니다. 근데 출처를 찾을 수가 없어가지구요 ㅠㅠㅠ 길이가 작은 쪽이 덜 따듯한지 긴 쪽이 덜 따듯한지 궁금하네요? 차이가 얼마 정도 나야 많이 난다고 볼 수 있는건가요?
보일러실에서 2층 분배기까지 메인배관을 보내신 후 분배기에서 엑셀파이프의 거리를 60M 이하로 하시면 됩니다. 배관의 길이가 60미터 이하에 모든 배관의 길이가 유사해야 합니다.
유체는 늘 가기 쉬운 곳으로 가게 됩니다. 어느 배관 하나가 유난히 짧으면 그쪽으로 많은 유체가 흐르게 됩니다. 50~60M로 길이를 맞춰주거나 각방온도조절기 등을 설치해서 밸브로 제어를 해줘야 합니다. 밸브로 제어를 하게 되면 경우에 따라 펌프에 부하가 많이 걸릴 수 있음으로 차압밸브 설치를 권장합니다.
짧고 길다라기 보다는 엑셀 배관 하나의 길이가 60미터를 넘지 않는 것이 중요합니다.
지하에 보일러실이 있는경우
2층 보일러실 대각에 있는 방의 경우 60m가 넘을 듯 한데요.
그렇다면 각 층마다 보일러를 설치해야 하나요?
유체는 늘 가기 쉬운 곳으로 가게 됩니다. 어느 배관 하나가 유난히 짧으면 그쪽으로 많은 유체가 흐르게 됩니다. 50~60M로 길이를 맞춰주거나 각방온도조절기 등을 설치해서 밸브로 제어를 해줘야 합니다. 밸브로 제어를 하게 되면 경우에 따라 펌프에 부하가 많이 걸릴 수 있음으로 차압밸브 설치를 권장합니다.
건축 세부설계시 말씀하신 내용이 검토가 되는건가요?
건축설계시 신경써야 하는 부분이 상당히 많네요
놓치지 않으려면 미리 공부해야 겠네요 ㅠ
혹시, 참고할 만한 자료가 있을까요?
감사합니다 ㅎㅎ
네. 60미터를 넘어가면 구역을 나누게 됩니다.
어느곳은 50m이내 어는곳은 130m까지 시공이 되었는데 긴배관 끝쪽은 따뜻하지가 않네요.
해결방법이 있을까요?
불행히도 해결방법은 없습니다.
그럼에도 만약 자동온수조절기가 없다면 지금이라도 설치를 하시는 것이 그나마 낫습니다. 재시공은 불가능할테니까요..