설계/시공관련 질문

옥상 우레탄방수 터짐 관련문의

G 닥터박 8 1,081 2021.07.23 23:20

안녕하세요.

 

일전에 많은 도움으로 집을 잘 마무리를 잘 하였습니다

 

공사가 끝난 후 옥상 우레탄 방수에서 문제가 발생한 것 같아 문의드립니다

 

옥상이 평지붕입니다

 

건축 소장의 지시사항을 보면

방수액을 충분히 섞어 옥상에 구배를 잡아놓고 대략 2 ~ 3주정도 말렸던 것 같아요

날이 더워서 물을 부지런히 뿌렸는데도 크랙이 많이 갔었습니다. 

 

우레탄방수전에 크랙부분을 무슨 1차 작업??을 한뒤 하긴 했습니다

 

그당시 알았다면 구배잡으려고 뿌린 콘크리트를

양생을 위해 1 ~ 2년을 그냥 놔두었지 않았을까 하는 아쉬운 부분이긴한데

자각을 하지 못하였네요

 

현재, 옥상 우레탄방수는 굉장히 꼼꼼하게 잘 칠해져 있습니다

그런데, 최근 무더운 여름탓에 옥상에 우레탄표면의 온도가 많이 올랐던 탓인지

 

5 ~ 6군대정도 길이 약 2 ~ 3cm정도, 넓이 0.2mm정도 터짐이 보입니다

누르면 젤리처럼 들어가기도 하구요

 

당시 보았을 때는 말랑거리던게 지금은 터져있는 상태로 다시 굳어있기는 한데

우레탄방수 시공자에게 a/s를 요청한 상태이기는 합니다

 

여기서 질문은,

아마도 구배잡았던 콘크리트를 1 ~ 2년에 거쳐 충분히 양생을 하지 못하여

습이 우레탄 방수안에 고여있는 상태에서 고온을 받아 터진게 아닌가 싶은데

 

앞으로 이 문제가 계속 발생하지 않는다는 보장이 없을 것 같아서

 

이렇게 되어버린 상태의 옥상방수는 어떤 방법이 그나마 효율적일까요..?

 

개인적으로 알아보았던 것 중에는

옥상에 접착제을 붙이지 않는 잔디매트를 깔아볼까도 고민하였습니다 (철거의 용이성)

허나 또 다른 문제가 터지는게 아닌가 싶어서 이것 또한 질문을 하여봅니다.

Comments

G 닥터박 2021.07.23 23:28
구배 전 옥상에 콘크리트는 240?의 강도에 방수액을 섞었으며
따로 기계로 촘촘히 다지는 작업자를 불러 시공을 한 뒤 대략 3 ~ 4개월 뒤에
옥상 구배를 대략 8cm 잡으며 방수액을 섞어 시공을 하였습니다.
구배에 사용한 콘크리트도 240의 강도였던걸로 기억합니다
M 관리자 2021.07.23 23:32
그건 양생으로 인한 수분으로 보기는 어렵습니다. 수분이 많을 경우 우레탄 표면이 부풀어 올라 오는 현상이 있는데, 현재는 하부 구배콘크리트의 균열로 인한 2차 하자로 보입니다.
이런 경우는 온도 변화에 따른 콘크리트의 유동이 커서.. 하자가 지속적일 수 밖에 없는 상황입니다.
불행히도 본격적인 대책은 없습니다.

유일하게 가까운 것이.. 상부에 자갈층을 형성하여 방수층 표면의 온도가 심하게 올라가는 것을 막는 것인데.. 이 것은 하부 방수가 어느 정도 이상의 건전성을 갖추었을 때 유효합니다.

한번 자갈을 올린 후에는.. 방수의 하자가 생겼을 경우 육안으로 이를 쉽게 찾기가 거의 불가능해 지기 때문입니다.
즉 하부가 건전하다면 최소한 10년 이상은 갈 수 있고, 몇 십년 정도에 한번 씩 자갈을 옆으로 걷어내고 보수하는 행위는 그래도 할만 하지만.. 자주 하기엔 고역이라서요..

그리고 자갈을 올려도 겨울철 온도 하락까지는 막지 못하기에.. 외단열이 아닌 이상 실행이 쉽지 않습니다.

그 균열이 간 부위를 다 걷어내고 콘크리트를 새로 치는 것이 유일한 수단일 수 밖에 없습니다만 그 역시 실천이 말처럼 쉽지 않기에...

자주 보수를 할 수 밖에 없으며, 만약 지금 찢어진 부위가 몰려 있다면, 해당 부위를 중심으로만 자갈을 까는 것도 하나의 방법입니다. 그러면 걷어 내는 것이 쉬워지니까요..

뾰족한 수를 내드리지 못해서 죄송합니다.
G 닥터박 2021.07.23 23:47
세밀한 답변 감사합니다.

하부 구배 콘크리트 균열이 좀 심하긴 했었습니다.
아쉽게도 옥상 내단열인지라....

어쩔 수 없이 몇년 정도 사용하다가 구배공사를 다시 한번 실행을 해야겠군요

방수가 터진 곳은 가로세로 1m정도에 밀집되어 있습니다

말씀하신 자갈 외에(혼자 하려니 자갈까지는 도저히..)
잔디매트로 몇 년 사용하는데는 버틸 수 있을까요?
M 관리자 2021.07.23 23:49
네 그럼 잔디 매트를 세 겹으로 까시어요. 다만 태풍이 날라가지 않도록 조치가 되어야 합니다. 누가 다치지는 않겠지만..
G 닥터박 2021.07.23 23:57
감사합니다

1겹이 아닌 3겹이었군요
3cm정도가 깔려야 여름 겨울을 버틴다는 말씀이시죠?

열심히 작업해보겠습니다. 정보 주셔서 너무 감사합니다 !!
M 관리자 2021.07.24 10:03
겨울까지는 아니어도 여름의 과열을 최대한 막기 위한 방법입니다.
G 닥터박 2021.07.24 17:32
혹시
우레탄방수가 바닥에 몇 cm정도 덮여야 제대로 된 것이라고 말할 수 있나요??

오늘 전체적으로 보니까 손으로 누르면 좀 폭신폭신한 느낌이 드는데
터진 부위로 보기에
0.2cm?? 정도로 우레탄방수막이 깔려있는 듯 합니다 ;;
M 관리자 2021.07.24 18:36
규정은 3mm 이나, 대부분 지키고 있는 형편은 아닙니다.