노출서까래 지붕공사에 대하여
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
회원사_주잡자재
회원사_주티푸스코리아
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
회원사_트로칼 :윈체
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
노출서까래 지붕공사에 대하여
G
점보
(211.♡.121.34)
5
6,937
2014.07.18 16:49
단열공사에 관심이 많은 자입니다.
지붕공사시 내부서까래를 노출할려고 할때
노출서까래위에 적삼목루버를 시공하고, 그위에 방수지를 갈고나서,
지붕재로 우레탄 징크판넬(150mm)을 시공할려고 할때의
문제점이 무엇인지 알고 싶습니다.
출력
Comments
M
관리자
2014.07.18 17:07
211.♡.178.42
안녕하세요.
기본적으로 방수지는 단열재 위에 까셔야 합니다.
그러나, 그를 떠나서 우레탄판넬은 불투습재이므로 제대로 설계/시공되지 않으면 지붕에 결로가 생깁니다. (주로 판넬 조인트 부위)
옳은 방법은... 지붕을 제대로 구성하고 노출 서까래를 별도로 붙이는 방법이 좋습니다.
그리고, 마지막으로 서까래사이를 적삼목루버가 지탱하는 형식일 터인데.. 지붕의 횡력을 OSB가 아닌 적삼목루버가 받아낼 수 있는지도 목구조전문가를 통해서 확인받으셔야 할 듯 합니다.
감사합니다.
안녕하세요. 기본적으로 방수지는 단열재 위에 까셔야 합니다. 그러나, 그를 떠나서 우레탄판넬은 불투습재이므로 제대로 설계/시공되지 않으면 지붕에 결로가 생깁니다. (주로 판넬 조인트 부위) 옳은 방법은... 지붕을 제대로 구성하고 노출 서까래를 별도로 붙이는 방법이 좋습니다. 그리고, 마지막으로 서까래사이를 적삼목루버가 지탱하는 형식일 터인데.. 지붕의 횡력을 OSB가 아닌 적삼목루버가 받아낼 수 있는지도 목구조전문가를 통해서 확인받으셔야 할 듯 합니다. 감사합니다.
G
점보
2014.07.21 15:24
211.♡.121.34
정보 감사합니다
구조적인 문제는 해결이 가능합니다
다만 결로가 문제이군요.
결로가 발생하는 부위가 우레탄 판넬과 방수지 사이인가요?
아니면 방수지와 적삼목 루버 사이인가요 ?
적삼목 루버가 내부에 노출되어 있는데 결로가 발생할까요?
정보 감사합니다 구조적인 문제는 해결이 가능합니다 다만 결로가 문제이군요. 결로가 발생하는 부위가 우레탄 판넬과 방수지 사이인가요? 아니면 방수지와 적삼목 루버 사이인가요 ? 적삼목 루버가 내부에 노출되어 있는데 결로가 발생할까요?
M
관리자
2014.07.21 19:35
211.♡.178.42
정확한 상세도가 없는 상태에서 조금은 불확실성이 있습니다만, 결로가 발생한다면 방수지와 적삼목사이가 될 듯 합니다.
즉 적삼목 위쪽으로 결로가 맺을 것입니다. 이 현상은 말씀드렸다시피 우레탄보드 조인트에 집중될 것입니다.
정확한 상세도가 없는 상태에서 조금은 불확실성이 있습니다만, 결로가 발생한다면 방수지와 적삼목사이가 될 듯 합니다. 즉 적삼목 위쪽으로 결로가 맺을 것입니다. 이 현상은 말씀드렸다시피 우레탄보드 조인트에 집중될 것입니다.
G
점보
2014.07.22 11:07
211.♡.121.34
감사합니다.
그렇다면 우레탄판넬의 조인트 부분을 기밀하게 시공하는 것이 포인트이군요
답변 대단히 감사합니다
감사합니다. 그렇다면 우레탄판넬의 조인트 부분을 기밀하게 시공하는 것이 포인트이군요 답변 대단히 감사합니다
M
관리자
2014.07.22 12:37
211.♡.178.42
조인트의 기밀시공과는 별개로 실내측에서 지붕방향으로 나가려는 습기가 빠져 나갈 곳이 없다는 것이 문제가 됩니다.
즉, 이 경우 이를 해결하는 유일한 방법은 판넬하부에서 결로가 생기지 않을 정도로 판넬의 단열성능을 올려야 합니다.
이에 대한 참고는 아래 글을 보시면 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=3367
조인트의 기밀시공과는 별개로 실내측에서 지붕방향으로 나가려는 습기가 빠져 나갈 곳이 없다는 것이 문제가 됩니다. 즉, 이 경우 이를 해결하는 유일한 방법은 판넬하부에서 결로가 생기지 않을 정도로 판넬의 단열성능을 올려야 합니다. 이에 대한 참고는 아래 글을 보시면 되실 듯 합니다. http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=3367
이전
다음
삭제
수정
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
기본적으로 방수지는 단열재 위에 까셔야 합니다.
그러나, 그를 떠나서 우레탄판넬은 불투습재이므로 제대로 설계/시공되지 않으면 지붕에 결로가 생깁니다. (주로 판넬 조인트 부위)
옳은 방법은... 지붕을 제대로 구성하고 노출 서까래를 별도로 붙이는 방법이 좋습니다.
그리고, 마지막으로 서까래사이를 적삼목루버가 지탱하는 형식일 터인데.. 지붕의 횡력을 OSB가 아닌 적삼목루버가 받아낼 수 있는지도 목구조전문가를 통해서 확인받으셔야 할 듯 합니다.
감사합니다.
구조적인 문제는 해결이 가능합니다
다만 결로가 문제이군요.
결로가 발생하는 부위가 우레탄 판넬과 방수지 사이인가요?
아니면 방수지와 적삼목 루버 사이인가요 ?
적삼목 루버가 내부에 노출되어 있는데 결로가 발생할까요?
즉 적삼목 위쪽으로 결로가 맺을 것입니다. 이 현상은 말씀드렸다시피 우레탄보드 조인트에 집중될 것입니다.
그렇다면 우레탄판넬의 조인트 부분을 기밀하게 시공하는 것이 포인트이군요
답변 대단히 감사합니다
즉, 이 경우 이를 해결하는 유일한 방법은 판넬하부에서 결로가 생기지 않을 정도로 판넬의 단열성능을 올려야 합니다.
이에 대한 참고는 아래 글을 보시면 되실 듯 합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=3367