설계/시공관련 질문

단열현관문

G 2 1,088 2021.08.25 22:49

단열현관문은 모두 기밀 시공하는줄 알았는데 그렇지 않은 문도 있더라구요.

1번 문은 열관류율0.85  하지만 기밀시공하지 않습니다.

2번 문은 열관류율1.23  기밀시공합니다.

어떤게 나을가요? 마음은 1번인데(가격도 착해서)  기밀시공이 다소 걸려서요. 

단열과 기밀은 짝꿍이라고 들었는데 조언부탁합니다.

Comments

M 관리자 2021.08.25 23:02
둘을 비교하는 것은 극히 정성적인 선택일 수 밖에 없으나..
통상 2번이 낫습니다. 기밀이라는 것은 장래 누수의 예방이기도 하고, 소음차단의 목적도 있기 때문입니다.
G 유영휘 2021.08.27 12:39
단열현관문이 외기에 직접 접하는 문의 경우 기밀 1~5등에 들어야 합니다.

단열에서 극간풍에 의해 손실되는 열손실이 가장 큽니다.
왜냐하면 공기 중 습기가 즉 절대습기량에 해당되는 열용량이
온도차에 생기는 열손실보다 훨씬 큽니다.

그러니 단열현관문을 사용한다고 하면
당연 기밀처리되어야 하나
최소 기밀 5등급 이내에 들어야 합니다.

이미 기밀처리 안된 현관문은 문턱에 별도 스폰지 등으로 기밀처리하여야 합니다.

겨울에 황소(바람)가 들어옵니다.