내단열 옥상층 화장실은 결로 위험이 더 생기나요?
한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
시즌4
표준주택 시공과정
경량목구조
스틸하우스
RC+평지붕
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
회원사_하이셀 : 엘에스기연
회원사_EZ Block : 이지블록
회원사_동건
회원사_정양SG
회원사_디케이보드
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
회원사_주잡자재
회원사_주티푸스코리아
열교
회원사_티푸스코리아
회원사_TB Block
회원사_이비엠리더
회원사_스타빌엔지니어링
회원사_정양SG
기밀
회원사_프로클리마 : 프로클리마코리아
회원사_유로벤트 : 이루카씨앤티
회원사_SIGA : 잡자재
창호
회원사_케멀링 : 엔썸
회원사_레하우 : 유로레하우
회원사_KBE : 우신윈시스템
회원사_살라만더 : 에스알펜스터
회원사_바우엔 : 승효
회원사_디크닉 :삼익산업
회원사_트로칼 :윈체
차양
환기
회원사_SSK : 스타즈스터링코리아
회원사_은성화학
회원사_옥토아이앤씨
회원사_휴마스터
회원사_komfovent : 잡자재
협력사_대호에이엘
설비
회원사_복사냉방 : 잡자재
회원사_ 건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
회원사_ESB : 프로클리마코리아
협력사_코닝정밀소재
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
인증건물 매매/임대
자재정보
단열
외단열미장마감
방수상부외단열공법(역전지붕)
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
내단열 옥상층 화장실은 결로 위험이 더 생기나요?
3
뜡이
(218.♡.206.22)
7
3,765
2022.04.20 22:06
내단열 옥상층 화장실은 전선 쪽에 결로 위험이 더 생기나요?
현재 매립등 전선 일반커넥터로 연결했는데 방수 열수축튜브로 바꾸려고요.
감사합니다.
출력
Comments
M
관리자
2022.04.20 22:20
106.♡.232.146
내단열 옥상층은 화장실 뿐만 아니라, 모든 콘센트에서 결로의 위험이 있습니다. 화장실의 확률이 매우 높을 뿐입니다.
내단열 옥상층은 화장실 뿐만 아니라, 모든 콘센트에서 결로의 위험이 있습니다. 화장실의 확률이 매우 높을 뿐입니다.
3
뜡이
2022.04.20 22:28
218.♡.206.22
아 네네. 글을 조금 잘못 썼네요. 올려주신 자료읽고 옥상층 모든 방을 열수축튜브로 하려고요. 화장실이 역시 더 심하군요. 감사합니다.
아 네네. 글을 조금 잘못 썼네요. 올려주신 자료읽고 옥상층 모든 방을 열수축튜브로 하려고요. 화장실이 역시 더 심하군요. 감사합니다.
3
뜡이
2022.04.26 08:07
218.♡.206.9
관리자님 열수축튜브가 결로에 좋겠지요? 방수기능있는 튜브를 시중에 팔더군요
아니면 다른 방법있으면 추천 부탁드리겠습니다
누수, 결로대비를 위해
이렇게 시공하는곳은 아무도 없나봐요 ㅠ
참고를 하고 싶은데 검색을 해도 정보를 하나도 찾을수가 없네요
관리자님 열수축튜브가 결로에 좋겠지요? 방수기능있는 튜브를 시중에 팔더군요 아니면 다른 방법있으면 추천 부탁드리겠습니다 누수, 결로대비를 위해 이렇게 시공하는곳은 아무도 없나봐요 ㅠ 참고를 하고 싶은데 검색을 해도 정보를 하나도 찾을수가 없네요
3
뜡이
2022.04.26 08:09
218.♡.206.9
네이버 지식인이나 카페도 답이 없어서 제가 너무 오바하는건가 싶기도 하네요;; ㅠ
네이버 지식인이나 카페도 답이 없어서 제가 너무 오바하는건가 싶기도 하네요;; ㅠ
M
관리자
2022.04.26 19:30
106.♡.232.146
내단열 콘센트의 결로 현상은 두가지로 나누어 보셔야 합니다.
1. 전선의 공배관 속으로 들어간 습한 공기가 차가운 배관 속에서 결로가 생기는 경우 : 공배관의 입구를 막아야 합니다.
2. 콘센트의 철재 복스가 단열재를 따내고 그 속에 들어 있는 경우 : 전선만 빼낸 후에 이 따낸 곳을 모두 폼으로 메워야 합니다.
열수축튜브도 전선과 전선 (원과 원)의 접점까지 막지는 못하기에, 위의 방식으로 별도의 작업이 되어야 합니다.
내단열 콘센트의 결로 현상은 두가지로 나누어 보셔야 합니다. 1. 전선의 공배관 속으로 들어간 습한 공기가 차가운 배관 속에서 결로가 생기는 경우 : 공배관의 입구를 막아야 합니다. 2. 콘센트의 철재 복스가 단열재를 따내고 그 속에 들어 있는 경우 : 전선만 빼낸 후에 이 따낸 곳을 모두 폼으로 메워야 합니다. 열수축튜브도 전선과 전선 (원과 원)의 접점까지 막지는 못하기에, 위의 방식으로 별도의 작업이 되어야 합니다.
3
뜡이
2022.04.27 16:20
118.♡.11.121
관리자님 감사드립니다.
아직 입주전이고 올겨울에 결로가 난다면 언급하신방법으로 조치를 취해야겠지요. 별일없기를 기도해야지요 ㅠ
그리고 궁금한게
1번의 경우도 입구를 폼으로 막나요?
링크는 제가 구매한 제품입니다
http://naver.me/F0c2XIXS
이렇게 방수가 된다는 제품도 언급하신 접점의 문제를 못 막나요?
관리자님 감사드립니다. 아직 입주전이고 올겨울에 결로가 난다면 언급하신방법으로 조치를 취해야겠지요. 별일없기를 기도해야지요 ㅠ 그리고 궁금한게 1번의 경우도 입구를 폼으로 막나요? 링크는 제가 구매한 제품입니다 http://naver.me/F0c2XIXS 이렇게 방수가 된다는 제품도 언급하신 접점의 문제를 못 막나요?
M
관리자
2022.04.27 23:05
106.♡.232.146
이거으로 접점의 문제는 막을 수 있습니다. 다만 결로 현상은 위에 말씀드린 방법으로 예방을 하셔야 합니다.
1번도 폼으로 메우셔도 괜찮은데.. 폼을 너무 많이 사용하면 나중에 전선을 교체할 때 문제가 될 수 있습니다. 그러므로 입구만 잘 막으시면 되세요.
이거으로 접점의 문제는 막을 수 있습니다. 다만 결로 현상은 위에 말씀드린 방법으로 예방을 하셔야 합니다. 1번도 폼으로 메우셔도 괜찮은데.. 폼을 너무 많이 사용하면 나중에 전선을 교체할 때 문제가 될 수 있습니다. 그러므로 입구만 잘 막으시면 되세요.
이전
다음
목록
Login
Login
자동로그인
회원가입
|
정보찾기
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
열해석관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
아니면 다른 방법있으면 추천 부탁드리겠습니다
누수, 결로대비를 위해
이렇게 시공하는곳은 아무도 없나봐요 ㅠ
참고를 하고 싶은데 검색을 해도 정보를 하나도 찾을수가 없네요
1. 전선의 공배관 속으로 들어간 습한 공기가 차가운 배관 속에서 결로가 생기는 경우 : 공배관의 입구를 막아야 합니다.
2. 콘센트의 철재 복스가 단열재를 따내고 그 속에 들어 있는 경우 : 전선만 빼낸 후에 이 따낸 곳을 모두 폼으로 메워야 합니다.
열수축튜브도 전선과 전선 (원과 원)의 접점까지 막지는 못하기에, 위의 방식으로 별도의 작업이 되어야 합니다.
아직 입주전이고 올겨울에 결로가 난다면 언급하신방법으로 조치를 취해야겠지요. 별일없기를 기도해야지요 ㅠ
그리고 궁금한게
1번의 경우도 입구를 폼으로 막나요?
링크는 제가 구매한 제품입니다
http://naver.me/F0c2XIXS
이렇게 방수가 된다는 제품도 언급하신 접점의 문제를 못 막나요?
1번도 폼으로 메우셔도 괜찮은데.. 폼을 너무 많이 사용하면 나중에 전선을 교체할 때 문제가 될 수 있습니다. 그러므로 입구만 잘 막으시면 되세요.