설계/시공관련 질문

조경용 배수판의 허용하중문의

G 율산 3 685 2022.10.14 05:30

1.역전지붕에서 조경용배수판에 부직포 설치후 쇄석대신에 도로용 시멘트보도블럭(150x150x60t정도)을 깔고 그위에 합성목재데크를 설치할경우 배수판이 하중을 견뎌줄수 있을까요

2.거실밖의 발코니바닥에 적용할까 하는데 부직포위에 바로 데크를 설치하려니 하부틀제작시 현장에서 용접을 해야할텐데 화재나 부직포등의 손상이 우려가 되어서요

3.아니면 쇄석을 깐후에 데크작업시 꿀렁거림이 없을지요

Comments

M 관리자 2022.10.14 10:09
그런 요량이시면, 조경용배수판을 제외하고 쇄석을 까는 것이 더 나은 선택입니다. 하중의 측면에서도 그렇고 보도블럭의 평탄화를 위해서도 더 낫습니다.
G 율산 2022.10.15 12:55
감사합니다.답변주신 내용은 단열재+투습방수지+부직포+쇄석+보도블럭마감으로 이해했는데 맞는지요. 배수판이 없으니 쇄석은 좀더 두껍게 깔아야 물빠짐이 좋겠지요?
촉감문제로 데크마감을 할경우 위의 구성에서 보도블럭생략하고
1. 단열재+투습방수지+(배수판생략)부직포+쇄석+아연각관틀에 합성목재마감과
2. 단열재+투습방수지+배수판+부직포+(쇄석생략)데크마감(화재등예방조치전제하에)에서
 1,2번 모두가능한지와 추천하시는 구성은 어떤지 알고싶습니다
발코니면적은 5평이며 100mm배수관 1개가 있습니다
M 관리자 2022.10.16 18:35
네 구성은 맞습니다.
제시하신 구성에서 2번이 좋습니다. 즉 쇄석은 어떤 경우에도 들어가는 것이 좋습니다. 그게 다른 이유도 있지만 지붕의 과열도 막는 역할을 겸하거든요.