설계/시공관련 질문

방화문하단 마감방법문의입니다.

2 원성대마왕 6 1,648 2022.11.23 11:02
안녕하세요

 

어떻게 수직수평은 잘잡아서 설치를 하긴했는데

 

방화문 하단에 폼쏜다고 받쳐둔 쐐기를 빼도 되는지 모르겠습니다.

 

어떠한 마감방법이 있을지 궁굼합니다.

 

 

Comments

9 잡자재 2022.11.23 13:02
쐐기를 빼고 문을 설치하면 문의 무게때문에 주져않게 됩니다.
그리고 문틀 하부는 우레탄폼으로 채우게되면 올린 사진처럼 찌그러지게 됩니다.
문틀하부는 그래서 우레탄폼이 아닌 단열몰탈에 시멘트를 섞어서 믹싱해서 채웁니다.
재시공이 가능하다면 문틀하부를 단열몰탈로 채우고 양생 후 PVC 고임목을 내부에 받쳐서 시공하는 방법을 권장드립니다. 하부의 찌그러짐이 상관없다면 쐐기를 빼지말고 안으로 넣거나 잘라주어야 합니다.
2 원성대마왕 2022.11.23 14:54
답변감사합니다. 식기하부에 단열재가 들어있는데 이걸빼고 단열몰탈로 채워야한단 말씀이시죠? 그리고 궁굼한게 방화문 하부식기랑 현관타일과 단차는 어느정도 주는게 맞는지 궁굼합니다.
9 잡자재 2022.11.23 16:33
아닙니다. EPS단열재가 들어있다면 그냥 있는데로 쓰시면 됩니다. ^^;
만약 그라스울이라면 제거하고 하단부위만 단열몰탈로 채워주시면 단열성능은 나빠지지만 사진과 같은 변형은 막을 수 있습니다.
하부식기와 현관타일의 단차는 힌지하부로 타일이 들어가지 못하면 타일을 따내야합니다.
그래서 안쪽은 마감에 따라서 조금 높이더라도 외부방향은 힌지하부에 타일이 들어가는 선을 마감선으로 합니다. 문틀을 중심으로 안밖에높이 차이가 조금 있어도 아무도 몰라요 ^^;
2 원성대마왕 2022.11.23 19:41
항상 너무 감사합니다. 다름이 아니오라 문 안쪽 현관 단을 좀 올려야하는데 최종 타일마감을 방화문턱 높이랑 사라 맞춰야할지 아니면 어느정도 2-3전정도의 여유(방화문 스텐문턱이 높게)를 줘야할지 선택의 기로에 있습니다 ㅜㅜ
지식이 없으니 고민만하고 있습니다.
찾아보니 각기각색이라 정답은 없는것일까요ㅎㅎ
9 잡자재 2022.11.24 08:47
안쪽의 마감 높이는 크게 상관없습니다만 발에 걸리지 않는 정도로 1cm  미만을 많이 합니다.
제 경우는 바닥 마감보다 실내측 걸레받이와 현관의 이질재료가 만나는 경계의 재료분리대가 어색하지 않게 하는게 어려웠습니다. 그냥 지나가는 말이니 참고만 하시면 될 것 같습니다.^^
2 원성대마왕 2022.11.24 08:57
너무감사합니다. 큰도움이 되었습니다.