설계/시공관련 질문

욕실 벽체 구성 질문 드립니다.

G 질문 3 639 2022.11.27 23:56

현재 구옥 리모델링중 욕실 내단열을 하려합니다.

 

변기 배관이 벽체에서 305라고 알고있는데 현재 배관과 벽체 사이에 여유가 많지 않아 레이어 구성을 어떻게 하는게 좋을지 질문드립니다.

 

제가 생각한 방법은 각재 사이에 단열재를 넣는 방식의 내단열을 택하였고 이후 벽체 구성이 내수합판 > 전방수석고보드1p > 도막방수 > 타일 순으로 하려했으나 공간이 여의치 않아 전방수석고보드1p > 도막방수 > 타일 순으로만 마감하여도 되는지 궁금합니다.

 

이게 가능하다면 전방수석고보드와 crc보드중 어느것이 더 좋을지도 알려주시면 감사하겠습니다.


Comments

9 잡자재 2022.11.28 07:51
둘다 사용가능합니다. 조인트과 코너 부위에 부직포를 사용하고 도막방수제로는 타일이 붙을 수 있는 아덱스의 wpm003 이나 마페이의 아쿠아디펜스를 사용하시면 됩니다.
G 질문 2022.11.28 08:24
답변 감사합니다. 혹시 crc보드로 진행할경우 두께는 어느정도로 하는게 좋을까요?
M 관리자 2022.11.28 20:34
CRC보드는 9mm 두께를 권장합니다.