설계/시공관련 질문

파라펫 두겁 없이 시공이 가능한지 문의

G 오일장수 2 146 04.28 15:40

안녕하세요..

평지붕 RC조  로 신축중입니다.

지붕은 외단열 역전지붕으로 시공할 계획이고요.

파라펫을 두겁없이 시공할 궁리를 해보다가 (보기 싫어서요) 

나름 아이디어라고  생각난게 있는데  아래 그림처럼 했을때 

문제점없이 가능한건지 문의 드립니다.

 

파라펫 단열 및 두겁부분_1.jpg

슬라브 단열재 두께는 220mm 입니다. 그림 그릴때 잘못적었습니다.

 

 다른부분은 일반적인 경우와 다르지 않을것 같고요.

 

 파라펫 타설할때 상부 부분(보통 두겁을 시공하는부분)을 미장손으로 경사를 주고요.. 

 슬라브 방수할때 시트방수지를 파라펫 외벽상단부분까지 방수 처리하고

 압출법 단열재로 파라펫 상단까지 단열하고 스타코 미장 마감하면 문제될게 있을까요??

 (건물 외부 마감이 스타코 입니다.)

 1.파라펫 상단부분 경사를 충분히 줘도 외벽 부분에 물끊기가 없으면 오염이 쉽게 될런지요?

 2.내벽부분에 그림처럼 경사줘서 작은 처마처럼 돌출시키면 물끊기 효과 충분할런지요??

 3.압출법 단열재 100mm 에 스타코 미장을 했을때  내벽부분에 처마형태로 돌출된 부분 

  (2~3cm) 이 파손된다거나 하는 문제가 생길까요?? 

(옥상을 평상시 사람이 이용하지는 않을겁니다.)

 

Comments

7 혜성 04.29 10:07
1. 안쪽으로 구배를 준다고 해도 비산하는 물방울에 의해 오염될 가능성이 높습니다.

2.파라펫내측도 물끊기가 필요합니다

3. 수평면에 압출법 단열재는 사용 불가능합니다.

일사에 의해 압출법 단열재가 발포 온도(70도)에 근접해서 변형 등의 하자가 발생할 거 같습니다

경사면 또는 수평면에 시공하여 보증이 가능한 외단열 미장 마감은 현재시장에 없는 걸로 알고 있습니다

첨언하자면 개인의 아이디어에 의해 기존 건축에 사용되는 제품, 시스템을 대체하는 거는 사실상 불가능에 가깝습니다.
M 관리자 04.30 07:34
안녕하세요.
위의 혜성님 의견과 같습니다.
다만 이와 유사한 것을 시도한 사례만 첨언 드리면...

비록 흡수율의 단점은 있지만, 상부와 파라펫 안쪽의 단열재를 비드법단열재로 하고 (쇄석 속에 묻히는 구간만 압출법단열재) 그 위에 미장+메쉬+미장으로 형태를 잡은 다음에...
금속 두겁을 평이음으로 씌우되 바탕 철물 등을 제외하고, 고강도 접착 실리콘을 이용해서 미장마감에 직접 접착을 하는 방법을 시도한 적은 있습니다.
구조 계산 등으로는 문제가 없었습니다.
아래 집입니다.
https://youtube.com/live/6N3OejIr4Ew?feature=share