안녕하세요
건식벽체에 습식화장실이 되는 공간입니다
현재 바닥에 기포가 들어가있는 상태에서 엑셀파이프가 둘러져 있습니다.(노출 된 상태)
액방없이 도막방수 3회로 마치려 하는데
추후 타일 마감을 생각했을때
공정 순서에대해 조언좀 부탁드립니다.
엑셀파이프를 묻기 위해 방통을 치고 양생후 도막방수>타일 쭈꾸미(구배몰탈)>타일마감
위 순서가 가능한지 답변을 구하고 싶습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=65496
골조에 해도 되고 방통 이후에 해도 괜챦다고합니다.
혹시 시공후에 문제점은 없으셨는지 여쭙고 싶습니다.
또 해당 방법으로 시공시 유의사항들도 말씀 부탁드리겠습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=70457
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=68290
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=68290
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=65264
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=62661
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=61440
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=61392
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=58943
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=52405
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=51493
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=43985
해당 답변을 참고하여 공사를 진행하기로 하였습니다.
다만 추후 미장면의 수축팽창과정에서 크랙이 일어나
도막 방수면에 데미지가 누적되지 않을까하는 우려가 있습니다.
따라서 무수축 고강도 몰탈 등의 제품 활용을 고려하고 있습니다만
난방배관이 있다는점과 습식 욕실이라는 점에서 유의미한 시공법이 될 수 있는지
여쭙고 싶습니다.
그러므로 일반 몰탈을 사용하시되 비닐도 덮던가, 물을 뿌리는 습윤양생을 통해서 충분한 시간의 건조가 되어야 힙니다.
그럼에도 균열이 생긴다면 V커팅 후 폴리머몰탈로 보수를 해주면 무리가 없습니다. 내부라서 사용 중 균열이 생길 확률은 극히 낮기에 그렇습니다.