습식공정이 없는 바닥마감상세(비드법 2종 위 전기판넬급열)

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

습식공정이 없는 바닥마감상세(비드법 2종 위 전기판넬급열)

G 뿌꾸빵뿌꾸빵 2 908 07.01 16:16
사용처는 수요가 일정하지 않은 펜션으로, 급열부하를 줄이기 위해 conc 바닥면 위에 비드법 2종 단열재, 전기판넬, 마루시공예정입니다.

 

Conc면의 평활도는 레이져레벨기 기준 m당 2미리정도로 준수한 편이나, 에폭시 셀프레벨 후 단열재 타카로 고정할 예정이며, 전기판넬은 단열재와 금속 열 확산판이 부착된 형태(30t가량)의 자재를 사용할 예정인데요, 시공 후 하자가 발생할 여지가 있을까요?

 

마루는 판넬 급열시 열에 의한 수축팽창으로 본드로 부착하는 형태는 적용이 어렵다고 하는데, 부착이 건전하게 진행된 상태라면 어떻게 생각하시나요?

Comments

4 재섭 07.02 16:04
비드법보온판은 1종을 쓰시기 바랍니다(압축강도문제)

열팽창으로 마감자체가 벌어지는것도 그렇고 보수하기도 안좋아서 추천은 못하겠는데, 무엇보다 건전하게 하는게 뭔지를 잘 모르겠네요...

강화마루쓰시면 될꺼같네요
M 관리자 07.02 18:57
재섭님 감사합니다.

----------------
비드법의 종 구분은 흰색이냐 회색이냐의 구분이고, 위의 댓글에서 말씀하신 1종은 1호를 의미하신 것 같습니다.
이른바 건식난방은 부분적 온도가 높기 때문에 접착의 건전성과는 무관하게, 접착시 하자가 날 수 밖에 없습니다. 그러므로 끼움 형식으로 하시는 것이 좋겠습니다.