주방 후드 배기 관련 문의드립니다 (인라인팬 + 보조후드 셋업)

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

주방 후드 배기 관련 문의드립니다 (인라인팬 + 보조후드 셋업)

1 뽈군 13 1,491 07.15 19:07

 

안녕하세요. 주방 배기 성능을 보완하고자 현재 아래와 같은 구성으로 설치를 진행 중이며, 추가적인 개선이 가능한지 조언을 구합니다.


현재 설치 상태

1.전열교환기 미설치 상태입니다.

 

2.외부 벽면에 설치된 인라인팬 사양

정압: 약 15mmAq

풍량: 약 480CMH (6인치급)

설치 위치: 외벽 상단 (사진1 참조)

screenshot 2025-07-15 19.06.45.png

 

3.기존 주방 후드 구성

시로코팬 제거 (팬 없이 덕트만 있음)

후드 배관: 80mm / 약 1.5m 수직 상승 + 90도 꺾임 후 1.2m 수평 진행

평덕트 호스 사용 (길이는 약 1m)

정압 약 15mmAq 기준 (정압 A.I 예상)

 

4.공기 유입 구조

후드 사용 시 주방 옆 다용도실 환기구(팬은 OFF)를 통해 공기 유입

조리 중에는 모든 환기 팬 OFF / 창문·현관·방문 모두 닫아서 최대한 기밀 유지

에어컨은 켜진 상태

 

5.추가 설치 예정 후드

사진3에 첨부한 6인치 스모크셋 후드를 기존 후드 아래쪽에 추가 부착 예정

스펙: 2800RPM, 60W, 배관 규격 150mm

기존 후드 배기 경로에 직결되는 형태



 문의드리는 내용

1.음식 냄새 확산 방지

현재처럼 후드 방향에 가림막,다용도실 블라인드을 이용해서 공기흐름 하부로만 이동하게 끔하거나
공기 흐름을 정리해도

→ 음식 냄새의 실내 확산은 피할 수 없는 구조인지 궁금합니다.

 

2.보조 후드 장착 시 간섭 여부

기존 레인지 후드 아래에 팬 RPM이 높은 6인치 보조 후드를 추가 설치하려고 합니다.

이때 기존 덕트(80mm)와 외부 인라인팬(150mm) 배출라인 사이에서

→ 배기 간섭, 와류, 압력 역류 등이 생길 가능성이 있을지 알고 싶습니다.

 

3.배기 흐름 구조 개선

외부 인라인팬은 정압/풍량 모두 만족스러우며 조용합니다.

다만 실내 유입공기 흐름이 불안정하여, 다용도실 환기구 외에도

추가적인 공기 유입 루트를 만들어야 할지 고민 중입니다.

공기 흐름 유도/보완을 위한 실질적인 팁이 있다면 부탁드립니다.



screenshot 2025-07-15 19.03.40.png

 

screenshot 2025-07-15 19.03.51.png

 

screenshot 2025-07-15 19.04.02.png


Comments

M 관리자 07.15 22:05
안녕하세요.
이렇게 하시려는 이유를 말씀해 주시면 답변에 도움이 될 것 같습니다.
1 뽈군 07.15 23:05
저희는 재택근무를 하는 가정으로, 하루 세 끼 식사를 모두 집에서 조리해 먹고 있습니다.
요리할 때마다 거실 창문을 열고 환풍기를 통해 배기를 해왔지만, 다음과 같은 문제점이 있었습니다:
 • 여름철: 외부의 높은 습도 (도심이 아닌 산과 나무가 많은 1층 주거 환경)로 인해 실내까지 습기가 유입됨
 • 겨울철: 냉기 유입으로 인한 피로감 증가 및 에너지 낭비 발생
 • 이로 인해 거실 공기를 외부와 차단하고 실내에서 해결할 방법을 찾게 되었습니다

이에 따라 후드 구조를 개선하고, 측정기(TVOC 감지 포함)로 확인한 결과,
공기질(TVOC 포함)이 조리 시에도 확연히 개선된 것을 확인했습니다.

하지만 냄새와 미세먼지 제거를 더욱 향상시키고자,
현재 설치된 후드 하단에 축류팬이 달려있는 후드를 보완 설치(직결)하여 조리 중 배출 성능을 높이고자 문의를 드리게 되었습니다.
1 뽈군 07.15 23:12
그리고 이산화탄소는 화장실 문앞에 실링팬을 설치하고 화장실 환풍기 2대(90CMH 중정압으로 변경,후드캡 벗김)을 통해서 이산화탄소를 관리하고 있습니다.
(다용도실 팬 구멍을 통해서 유입되면서 습도와 온도를 희석하는 느낌으로..)
M 관리자 07.16 07:44
자세한 설명 감사합니다.
이 것은 그저 호기심에 여쭈어 보는 것인데요.
배기는 인라인팬, 급기는 패시브 인데.. 이 구조가 기존에 창문을 조금 열고 후드팬을 작동시키는 것과 작동 원리는 거의 같은데요.
말씀하신 기존의 단점 (여름철 습도, 겨울철 냉기)이 어떻게 극복된 것인지 궁금합니다.

---------------
말씀하신 보조 후드덮개를 사용하면 냄새의 확산 정도는 감소할 수 있습니다. 다만 제가 여쭈어 본 것에 답변을 주시면 좀 더 명확한 답변을 드릴 수 있을 것 같습니다.
1 뽈군 07.16 09:52
수정이 안되서 정정합니다
---------------------------
기존 후드에 장착된 시로코팬만으로는 80mm 배관을 통한 배기 성능이 충분하지 않아,
요리 시 거실 창문을 열고 *다용도실*에 설치한 배기팬을 함께 가동해야 했습니다.
(하x 후드 제조사를 통해서는 시로코팬 정압 정보는 얻을 수 없었습니다)

이로 인해 여름철에는 높은 습도, 겨울철에는 차가운 외기로 인해 불편함이 컸습니다.

이를 개선하고자 다용도실 외벽에 인라인팬을 설치하고,
다용도실 -> 렌지 후드으로 자연스러운 공기 흐름이 형성되도록 유도하였습니다.
그 결과, 현재는 거실 창문을 열지 않고도 조리가 가능하며,
거실 내 공기질 센서로 확인해 보면 습도, 이산화탄소, TVOC 수치 변화상으로는 준수한 상태를 유지를 하고 있는 상황입니다

요리를 마치고 10분후에는 인라인팬 작동을 멈추고 방문 열고 화장실 후드와 실링팬,제습기,공청기 작동을 하고 있습니다
1 뽈군 07.16 10:31
대략적인 집안구조
4 재섭 07.16 11:32
제가 다 이해는 못한거 같긴하지만 고민을 정말 엄청 많이 하신게 느껴지네요.
그냥 궁금해서 여쭤보는데
이산화탄소발생량문제는 직화형식의 조리도구(가스)보다 인덕션타입의 조리도구로 변경하시는게 더 편한 관리 방법이 되지 않을까 싶은데.... (연소반응에 의한 이산화탄소 발생량이 막대함으로) 아마 그쪽으로도 고민은 하셨겠지만... 냄새부분도 많이 민감하셔서 그런걸까요?ㅎㅎ
저같은경우는 대부분은 인덕션과 오븐(에어프라이어)로 대부분해결하고 부분적으로만 부탄가스버너사용 하는거로 해결보고 있거든요.
M 관리자 07.16 12:37
^^ 설명 감사합니다.
죄송합니다만, 제가 이해한 것이 맞는지 확인만 한번 해주세요.

공기의 흐름입니다.

외부 → 다용도실 벽부형 팬 (그러나 가동은 하지 않음) → 후드 (팬은 없음) → 후드와 연결된 덕트 (덕트 지름은 80mm 로 변함없음) → 인라인팬 (실내 공기를 빨아서 외부로 배출) → 외기

이렇게 이해를 하면 되는지요?
 
그 전/후의 차이는... 거실창을 열고 조리를 했는가 그렇지 않은가? 의 차이이고요.
1 뽈군 07.16 13:19
관리자님/ 네 맞습니다.
인라인팬 달기전에는 거실창을 열고 다용도실에 있는 배기팬을 틀고 조리를 했었고
현재는 거실창을 닫고 인라인팬만 작동하고 조리를 하고 있는데  좀 더 보강하고자
기존 후드 하부에다가 축류팬이 달려있는 후드를 추가로 붙여서 사용해보려고 합니다.

재섭님/ 집에 PC 및 가전 제품이 많아서 전기요금이 상당히 많이 나오는 편입니다. 그래서 가스레인지를 사용중입니다 T^T
1 뽈군 07.16 13:29
문의드리는 내용 요약

1. 레인지 기름튐 가림막 설치 => 공기흐름 완화 및 확산방지에 도움이 되는지?
2. 다용도실에 롤러 블라인드를 설치해서 흡기되는 공기의 흐름을 무릎 아래쪽 정도로 보내면 확산방지에 도움이 되는지..
3. 기존 레인지 후드 하단에 축류팬이 달려있는 후드를 추가 장착하면 인라인팬과 간섭이 생길지.
(인라인팬과 축류팬의 rpm은 거의 비슷하며 축류팬으로 모아주고 인라인팬으로 끌어주는 느낌으로 되련지..)
4. 다용도실 팬에 있는 공기 유입로만으로 충분한지.
M 관리자 07.16 13:44
제대로 이해를 했습니다. 감사합니다.

---------------
1. 확산방지에 도움이 됩니다. 다만 그 보다는 렌지의 오른쪽 (다용도실 반대편)에 스텐으로 된 가벼운 (이동식) 벽(?)을 세우는 것이 훨씬 나아질 것으로 보입니다.

2. 그건 딱히 도움이 될 것 같지 않습니다.

3. 이건 도움이 됩니다. 1번과 함께 사용하면 더 나을 것 같고요.

4. 유입은 충분해 보입니다.
1 뽈군 07.16 13:54
1. 확산방지에 도움이 됩니다. 다만 그 보다는 렌지의 오른쪽 (다용도실 반대편)에 스텐으로 된 가벼운 (이동식) 벽(?)을 세우는 것이 훨씬 나아질 것으로 보입니다.
=> 저희도 벽을 세울까 가림막을 설치할까 한참을 고민을 했었는데 스텐이나 폴리카보네이트등으로 가림막을 세우는 방향으로 해보겠습니다~
2,3,4 답변 감사합니다!!
M 관리자 07.16 13:54
감사합니다.
Category