여름철 역결로 문제에 대한 이해 ?

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

여름철 역결로 문제에 대한 이해 ?

1 해암 6 995 07.28 10:44

여름철은 외부습도가 많이 높습니다. 어제도 75%를 웃돌고 있고 외기온도는 38도 수준이 계속 되었습니다. 이경우 이슬점 온도는 33도 일 것 같은데 실내는 에어컨을 25도로 가동 중이므로 단열재 내부에서 결로가 발생하고 있다고 봐야 되는 것 아닐까요?  습도는 여름내내 거의 변화가 없을 것이고 온도는 30도~35도 수준에서 등락을 하겠지요 이슬점은 25도 이상에서 형성이 될 것이구요. 지속적인 역결로가 발생?

 

외부에 적용하는 가변형 투습방습지가 없는 현실에서 겨울철만 결로를 방지하기 위해서 내부에 가변형 투습방습지를 사용하면 여름철 역결로는 어떻게 해야 할까요?  가을에 단열재 내부결로가 마를 수 있을까요?

그렇다면 내부에 가변형 투습방습지를 생략했을때 겨울철 결로도 봄에 마를 수 있는 건가요? 그렇다면 가성비 때문에 봄 여름 가을엔 효과가 떨어지니 겨울만을 위한 것이라면 가변형투습방습지가 아닌 PE필름이 의미가 있는 대안이 아닐른지요? (물론 이 또한 문제가 있겠지만.....) 비닐로 했을 경우 패시브자격은 안되나요?  공부를 할수록 미궁에 빠져드는 느낌입니다. 제가 잘못 생각하고 있는 건가요?   

 

Comments

7 콜루 07.28 11:37
https://youtu.be/fqY0qvA6Qbo?si=8DFnM3Um59IKaSzL&t=162

https://blog.naver.com/weimarjin/90116852877

도움이 되셧으면 좋겠습니다.
1 해암 07.28 14:41
고대표님께서 올려주신 자료는 잘 보았습니다만 두번째 자료는 제가 이해하기에는 너무 난이도가 높네요
처음자료에서 예시 설명은 피코넷을 충분히 공부해서 그정도는 압니다. 질문에 있듯이 여름에 냉방이 가동되는 경우 실내온도가
낮아서 외부습기가 단열재를 빠져 나오기 전에 이슬점에 이른다는 것입니다.(계산식 쉬움) 냉방이 안되고 있다면 첨부에서
보여주눈 것 처럼 습기가 방안으로 자연스럽게 들어 오겠지요. 문제는 내벽체의 온도가 25도 라면 역결로가 단열재 내부에
발생하지 않느냐는 질문인데 제가 잘못 일고 있는 건가요?
M 관리자 07.28 19:07
노점온도는 도달 합니다.

다만 가변형방습지가 가지는 의미는.. 여름철에 가변형방습지의 외측이 노점온도보다 내려가더라도 이 것이 구조체에 피해를 가지 않을 정도로 실내측 발산 (외부 수증기가 실내로 들어 올 수 있도록 투습층으로 변함)을 할 수 있게 해주는 제품입니다.
1 해암 07.29 08:31
피코넷을 보면서 역결로가 우리나라에선 가능하지 않겠지라고 막연히 생각했는데 계산을 해보면 꼭 그렇지도 않겠다는 생각이 들어서 질문을 했었습니다. 회장님 말씀처럼 현재의 기술로서는 특별한 대안이 없는 것 같은데 가능하면 여름철에도 온도가 낮은 저녁무렵에는 환기를 시키는 것도 좋겠네요.
하여튼 항상 진심으로 답변주셔서 감사합니다. 관리자님, 고대표님.
7 콜루 07.29 12:07
해암님
제가 고씨인건 어떻게 아셧나요~! ㅋ

결로가 발현되려면  차가운 표면이 필요한데요
내부의 가변형 방습지라던지  석고보드가  함습량이 높아질수는 잇지만
내부쪽으로 건조 되기 때문에
걱정하시는  물방울 맺힘은  생기지 않게 됩니다.

내부쪽이 가변형 방습지가 아니라
불투습 소재인  실크벽지 라던지  비닐 쳐저 있다면  내부쪽으로 증발할수 없기 때문에
그 막에 결로가 발생하게 됩니다.
1 해암 07.29 13:20
아 그렇군요~  아마 그럴것 같기도 했어요
저는 플랜트리 회원입니다.  장래 건축을 할건데 대표님한테 찾아 갈려구요ㅎㅎ
그리고 고대표님이 올리는 영상 다 보고 있어요
Category