지하 외벽에 이중벽 설치 관련 질의

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

지하 외벽에 이중벽 설치 관련 질의

1 onion 5 972 07.31 11:45

일반적으로 땅에 접하는 지하 외벽에는 이중벽을 하는 것으로 알고 있습니다. 아래 도면에 보면 별도의 이중벽이 설치되지 않았는데, 아래 도면처럼 시공시 지하외벽에 이중벽을 설치안해도 문제가 없는지요?

실제 현장에서 지하 외벽에 이중벽을 설치하지 않고 시공하는 경우가 많은지요?

 

KakaoTalk_20250731_113819080.jpg

Comments

M 관리자 07.31 14:02
담당 건축사에게 문의를 해보시는 것이 가장 좋을 텐데요.
미리 계획된 대책이 있다면 필요없지만, 도면에 적힌 것이 다라면, 이중벽이 있어야 합니다.
그리고 지중에 들어가 있는 천장 평슬라브 구간은 지금의 명기 방식으로는 안되고, 본격적인 방수제품이 개입되어야 합니다.
1 onion 07.31 15:48
지중에 들어 있는 천장 평슬라브 구간이라함은 "첨부파일의 A부분"을 의미하는 지요? 다시말하면 A부분에 방수가 별도로 기재가 안되어 있고, 지중에 매립되었으므로 이에 적합한 방수가 기입되어야 한다는 뜻이지요? 보통 이런 지중에 매립된 슬라브에는 어떤 방수방법 또는 방수재를 적용하는 지요?
M 관리자 07.31 15:59
A 부분 맞습니다.
지금 적혀 있는 아스팔트 솔칠 2회 에서 도막방수 또는 시트방수로 변경이 되어야 합니다.
또한 이 방수제품이 수평구간에서 꺾여 수직 구간의 상부에서 V커팅 후 접착이 되어야 하고요.
그리고 되메우기 시의 훼손을 억제하기 위해서 보호몰탈과 부직포를 깔게 됩니다.
1 onion 08.01 14:06
답변감사합니다. 말씀하신 도막방수 또는 시트방수/ 수직구간의 상부에서 V커팅 표현 / 보호몰탈 및 부직표 표현  이런 표현들을 건축사가 보통 실시도면에 표현해 주나요?(이렇게 까지 자세하게 실시도면에 표현해 주는게 맞나 싶어서요)
M 관리자 08.01 14:23
그 부분은 너무나 많은 글이 필요해서요....
Category