배선차단기가 쉽게 과열됩니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

배선차단기가 쉽게 과열됩니다.

G 노아즈 5 717 08.05 21:36

안녕하세요. 전기 지식이 미천하여 질문 올립니다.

 

일단 배전함에 30A의 배선차단기가 달려있습니다.

 

후크메타로 측정했을때 20A 조금 넘는 전류로 장기간 유지되는경우

 

차단기 온도가 거의 80도 이상으로 올라가며 차단기가 내려갑니다.

 

열화상으로 찍어보았을때 전선쪽은 아니고 바이메탈이 있는 차단기 부분이 과열되는것 같습니다.

 

이걸 차단기 불량으로 보고 교체를 해야하는지, 원래 그런건지..

 

차단기를 교체한다고 했을때 계량기쪽에 세대별 차단 기능도 없어서 일이 복잡할것 같네요 ㅠ 어찌해야할지 지혜를 좀 나누워주시면 감사하겠습니다 

Comments

3 내집마렵다 08.05 22:35
부하의 종류가 무엇인가요? 차단기 불량이 아니라면 역률을 확인해볼 필요가 있을것 같습니다.
진상 혹은 지상전류로 무효전력량이 큰 경우일 수 있습니다
3 내집마렵다 08.05 22:52
제 생각에 오류가 좀 있었던것 같아 정정합니다
전압 프루브를 연결하지 않은 채로 클램프미터로만 측정한 전류는 피상전류이므로 역률과는 관계 없을것 같습니다.
활선작업을 감수하시더라도 차단기를 교체해 보시는 방법 외에는 없을것 같습니다.
G 노아즈 08.06 01:57
감사합니다. 활선작업 무서운데 유튜브부터 찾아봐야겠습니다
G 노아즈 08.07 19:59
내집마렵다님 덕분에 성공했네요 ㅎㅎ 차단기 고장일줄이야...
M 관리자 08.07 20:03
고생하셨습니다.