질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
제주시 이고 25년 구축 아파트에요
1층인데 맨 끝집입니다.
준공 후 한번도 손댄적없는 순수구축이라
이번에 전체 철거후 샷시부터 내부공사 전부 진행하는데요
업체들 견적보다가 단열부분에서 멘붕이 와서 업체선정도 못했어요..
현재 비확장 상태이고 거실과 침실2,3 확장예정입니다.
1. 난방배관 연결을 해야할까요? 지금 베란다부분은 외부에서 볼때 화단위로 붕 떠있는 형태입니다.
업체마다 연결해라도 있고 제주라서 안해도된다도 있고 직접 살고있는분들중에서도 공사할때 해라,
되려 난방배관 연결하면 결로곰팡이가 더 생기는것같다. 라는분도있고..
서울에 친구집은 업체가 결로 방지를 위해 창가에서 30cm 띄우고 난방배관 했다고 하는데요,
그럼 결국엔 배관연결은 안해도 되는거 아닌가요?
2. 단열재의 종류 선정까지.. 벽은 100t 천장은 50t 기준입니다.
비드법 2종1호
아이소핑크
lx pf 보드
경질우레탄보드
경질우레탄 뿜칠
연질우레탄 뿜칠
진짜 다 알아봤어요.. 지금 하고싶은 업체에서는 사실 하얀색 스티로폼으로 외벽닿는 부분은 서비스로 단열 해주신다고 하셔서 그때부터 단열재 알아보다 여기까지 왔어요..
최소 아이소핑크는 해야하지 않나 생각도 들다가 경질우레탄폼까지 견적 보고 알아보다보니
집에 신생아도 있고 친환경이고 싶어서 마지막엔 lx pf 보드로 하자고 했는데 제주 단열재 납품 회사에 전화해봤더니 아직 pf 보드는 환경적으로 좀 걱정되는부분이 있어서 추천하지 않는다고 하시고
뉴골드폭스라는 단열재까지 설명하셔서 머리 터질것같아요 ㅎㅎ
다시 처음으로 돌아왔어요.. 남편은 경시변화없는 비드법으로 해야한다고 하고..
3. 아이소핑크는 경시변화 글을 읽었는데 궁금한건 그럼 왜 처음부터 경시변화없는 비드법을 하지않고
어차피 시간지나면 효과없는 아이소핑크를 돈을 더주고 하는건가요? 비드법으로 하면 저렴하게 하고 성능이 쭉~ 가는것 아닌가요?
4. 25년구축아파트 1층이고 맨 사이드집인걸 감안하여 어떤 단열재를 추천하시나요?
외벽과 닿아있는 화장실도 단열을 추천하시나요?
거실앞에는 정원이 넓게 있고 아무래도 제주1층이라 습한환경입니다. 집에 신생아도 있구요.
5. 난방배관은 정말 연결하지 않아도 상관없을까요?
어떤업체는 살아보고 추우면 전기판넬 추가하라고 하네요.
6. 아파트1층 단열을 찾다보니 외부 화단위로 둥 떠있는 베란다바닥을 외부에서 170t 이상의 단열재를 붙여주면 효과가 좋다는것도 봤는데요 그럼 어떤단열재로 어떤접착제를 사용해서 붙여야 하나요?
5. 업체의 의견들..
- 비드법 1종 하얀색스티로폼, 합판, 석고보드 마감 (곰팡이가 절대 생길수없다. 합판에서 결로가 젖었다 말랐다 하면서 밖으로 수분이 나오지않는다)
- 아이소핑크 10t 씩 3장을 겹쳐바르기 하면 충분하다. 두꺼운거 쓴다고 다가 아니다.
- 하얀색 스티로폼 비드법으로 한겹만 외벽 닿는부분만 들어가면 충분하다. 서비스로 해주겠다.
- 경질우레탄폼 업체는 제주라서 괜찮다는 그 말들이 문제다. 단열은 충분히 해주는게 좋다.
- 단열이 좋을수록 외부온도와 차이가 커서 더 큰 문제가 생긴다. 적당히 단열하는게 결로가 더 안생긴다.
이 외에는 그냥 일반 아이소핑크로 전부 단열작업을 하더라구요 위 업체의 의견은 전부 다 다른 업체들입니다.. 사장님들 모두 pf 단열재 말씀드리면 그게 뭐냐고 하시고요ㅜㅜ..
그냥 제가 카페와 유튜브 등등 너무 많은 정보를 알게돼서 혼자 오바하는걸까요?
아니면 제주에 단열에 신경쓰는 업체를 아직 못만난걸까요? 이번달까지는 업체를 선정해야하는데
어떤말도 아직 논리적으로 이해가 안되고 답답합니다..
저희집 스타일은 가족이 모두 계절 상관없이 아침저녁 온수샤워를하고 난방을 많이 해서
겨울에 반팔입고 집에서 지냅니다. 음식냄새 싫어해서 환기도 많이 시켜요,
추운것도 더운것도 싫어해요. 여름엔 24시간 에어컨가동합니다.. 제습기도 24시간 가동..
제주 살다보니 주변에 에어컨도 잘 안켜시고 겨울에 부동산통해 집보러가면 보일러도 안틀고 사는분들이 많더라고요ㅜ 저희집이 이상하게 사는건지 의문이 들정도입니다..
좋은의견을 기다리겠습니다, 말씀듣고 결정하기로 결심했어요 잘 부탁드립니다.
*** 사진의 거실쪽이 남향, 주방쪽이 북향, 침실1과 욕실2가 있는부분이 사이드쪽***
그리고 중복된 내용의 질문은 넘어 가겠습니다.
1. 제주도라도 확장 공간에 난방배관은 연결하는 것이 좋습니다.
다만 배관 하부에 최소20~30mm 정도의 단열재는 깔아야 합니다.
물론 6번처럼 돌출부 하단에 내부 단열과는 별개로 압출법단열재를 폴리우레탄 접착폼으로 붙여 주는 것이 더 효과가 좋겠습니다만... 그게 생각보다는 쉽지 않으실 거여요.
만약 한다면 100mm 정도로 족합니다.
2. 단열재는 비드법 또는 압출법 중에서 시공하시는 분이 다루기 편해하는 것으로 결정하시면 되세요.
저희는 물을 거의 흡수하지 않는 다는 이유로 압출법단열재를 권해 드립니다만, 제주도라서 비드법도 가능한 범위에 있습니다.
뉴골드폭스는 그저 압출법단열재의 제품명일 뿐입니다.
PF 나 우레탄계열을 피하시는 것이 좋고요.
벽은 100mm, 천장 50mm 는 좋습니다. 그 보다 얇아 지지 않도록 협의해 주세요.
--------
그리고 더 정신이 없어지실 수 있겠으나, 다른 확장을 고민하시는 분들의 글입니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=78712
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=78679
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76780
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76771
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=76236
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=75747
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74637
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74333
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=74026
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=73932
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=72129
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=71200
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_01&wr_id=67467
2. 비드법이나 압출법중 시공자가 편해하는것이라는건 시공자가 추천하는 방법으로 해석하면 될까요?
3. 벽은 100t 천장은 50t 바닥은 30-50t 로 결정하였는데
벽은 50t +50t 이렇게 여러개 겹치는 시공과 100t 1장 시공과는 차이가 있나요? 어떤걸 더 추천하시나요?
4. 아이소핑크도 회사가 여러개이던데 추천하시는 회사 제품이 있나요?
5. pf나 우레탄을 피하라는 이유가 대략 어떠한것 때문인가요?
2. 그렇습니다.
3. 구분이 큰 의미는 없습니다. 한 장을 해도 제대로 못하는 분이면 두 장을 하든 세 장을 하든 그 결과는 같습니다.
4. 제품별 편차가 거의 없습니다. 티끌만큼의 차이도 없을 정도입니다.
5. 너무 많은 글을 적어 드려야 해서, 댓글로는 어렵습니다. 그저 실내용 단열재로의 사용은 지양하시는 것을 권해 드립니다.