파이프 샤프트(PS) 슬래브 시공 시 철근을 배근해야 할까요?

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


파이프 샤프트(PS) 슬래브 시공 시 철근을 배근해야 할까요?

1 Gurumi 2 616 08.25 16:17
파이프 샤프트(PS) 내 슬래브 시공 시 철근을 배근해야 할까요?

설계도면이나 구조도면 상 PS 바닥에는 별다른 철근 및 슬래브 표시가 없습니다.

하지만 PS 입구에는 문도 있고, 누수 등이 발생했을 때 사람이 들어가서 수리를 해야합니다.

표시는 없어도 슬래브는 설치가 될텐데 만약 철근이 없는 콘크리트 바닥에

사람 한두명이 PS 내부로 들어간다 했을 때 그 하중을 견딜 수 있을지 걱정되네요.

Comments

M 관리자 08.25 16:57
PS에 철근 표시가 없는 것은.. 설비 배관이 어느 정도 면적으로 들어갈지 알 수 없기 때문이며, 슬라브가 들어간다면 철근 배근이 있어야 합니다.
1 Gurumi 09.08 17:07
감사합니다.