질문 전에 먼저 검색을 해주세요.
안녕하세요,
항상 궁금한것 답변주시는 것 미리 감사드립니다.
현재 외단열 공사를 마치고 레인스크린 위에 세라믹사이딩 외장재를 시공중에 있는데요, 최근 사용된 외단열재인 벽산 미네랄울 보드 75mm 밀도 120kg 제품의 KS L 9106 시험성적서가 없다는 것을 알게 되었습니다. (압축강도와 흡수율 데이터가 없음)
벽체 구성은 Zipboard WRB 층 - 75T 미네랄울보드 외단열 - 2x4 레인스크린 6인치 스크류로 스터드에 고정, 수직시공간격 16인치 - 아이큐브 퓨제 세라믹사이딩
입니다.
마지막 사진은 KCC 100kg 밀도 단열재와 벽산 120kg 밀도 단열재의 비교사진으로 KCC 단열재는 홈페이지에 검색해 보면 KS L 9106 시험성적서가 있습니다. (압축강도와 단기흡수율, 장기흡수율 데이터 제공)
어두운색상이 KCC 미네랄울이고 밝은 색상이 벽산 미네랄울 입니다.
이 상태로 시공을 마무리해도 될지에 대한 의견 부탁드립니다.
감사합니다.
미네랄울은 밀도 80Kg/m3을 넘으면 밀도와 압축강도의 비례관계가 선형적입니다. 그러므로 비록 시험성적서가 없더라도 지금과 같은 시공 방식을 적용하는데 무리는 없을 것으로 예측됩니다.