벽체 외뷰 레인 스크린 관련 질문입니다.

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


벽체 외뷰 레인 스크린 관련 질문입니다.

2 개구쟁이 3 218 10.16 14:17

안녕하세요.

레인스크린 관련 질문입니다.

 

보통 목조주택에서 수직 사이딩을 설치시, 

가로상 바탕이 작업되어야 하고,

그 가로상은 외벽 레인스크린에 설치됩니다.

 

이때 레인스크린을 벽체 아래에서 끝까지 긴 하나의 부재로 보통은 설치하는데,

가로상이 고정될 정도의 길이와(150내외), 필요한 통기관 폭 (25미리 내외)만 확보되도록

작은 부재로 끊어서 설치해도 될까요? 그러면 부재도 적게 들고 작업도 수월할듯한데요.

한가지 걸리는건 끊어진 레인스크린의 단부가 노출되어 장기적으로 봤을때 문제가 될수도

있겠습니다만, 크게 문제가 될까 싶기도 하고요.

 

이런저런 외국 사례를 찾다보니 레인스크린을 길이가 긴 하나의 부재로 하지 않고 

가로상이 걸리는 정도의 작은 조각 들로 설치한 사례를 보았는데

흔치 않은 경우라, 현장에 적용해도 될지 궁금하네요.

 

혹시 레인스크린에 설치에 관한 규정같은 정해는게 있는지 알고 싶고,

협회 의견도 궁금합니다.

Comments

M 관리자 10.16 14:40
안녕하세요.

정해진 규정은 없습니다.
협회의 의견 역시 잘라서 하셔도 무방해 보이나, 외장재가 레인스크린 목재에 매달리는 형식이라서, 장기적 처짐의 안정성 측면에서는 세로로 하나의 부재인 것이 나을 것 같습니다.
2 개구쟁이 10.16 20:36
답변 감사드립니다.
M 관리자 10.17 18:37
감사합니다.