전열교환기 설치시 급배기 위치 문의드립니다.

설계/시공관련 질문

질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

전열교환기 설치시 급배기 위치 문의드립니다.

G 하하아빠 4 272 10.31 16:42

안녕하세요. 전열교환기 급배기 위치 관련해서 문의드립니다.

 

사진처럼 진행하려 하는데 괜찮은지 고견여쭙니다.

 

분배기가 최대 7구까지인걸 고려하여 급기갯수를 Y 관을 통해 분배하는 방식으로 생각해봤습니다.

 

어디선가 30 CMH 가 넘을경우  한개의 디퓨저로는 소음이 심하다고하여 2개로 분리하는 방법으로

 

구성했습니다.

 

또하나 배기의 풍량도 급기의 풍량과 마찬가지로 마춰야 하는지 궁금합니다.

스크린샷 2025-10-31 163546.png

Comments

11 잡자재 11.02 16:15
안녕하세요.
75mm배관을 분기해서 디퓨져의 갯수를 늘리는 것은 Y티를 분배기에 나가는 곳에서 분기시켜서 보내야합니다.
디퓨져의 갯수만 늘리는게 아니라 배관의 갯수도 같이 늘어나야합니다.
더해서 분배기에서 근거리에 있는 디퓨져는 배관을 우회하여 너무 짧지 않게해주어야 소음없이 풍량 조절이 가능하며 분배기에서 먼곳의 디퓨져는 배관의 압력손실을 고려해 Y티로 분기해 1개의 디퓨져에 2개의 배관으로 공기를 공급해주어야 풍량 확보가 용이합니다.
실외기실이나 보조주방처럼 상시개방 혹은 외기 유입이 잦은 곳에 배기 디퓨져가 있는 경우 겨울철 차갑고 건조한 공기가 기기로 유입되기에 지양해야합니다.
 물세척이 되지 않는 전열교환기는 화장실의 다습한 공기 유입시 소자가 망가짐으로 RA디퓨져를 설치할 수 없습니다.
참고 부탁드립니다.
M 관리자 11.03 13:12
잡자재님 감사합니다.

----------------
전열교환기 풍량과 TAB 를 하실 것인지 궁금합니다.
G 하하아빠 11.04 10:08
출장으로 뒤늦게확인했습니다.ㅡㅜ답변감사드립니다.
tab 할 예정입니다
M 관리자 11.05 11:03
그럼 너무 민감하게 하실 필요는 없고, 위의 댓글을 참조해서 두가지만 추가해 주세요.
가. 가장 가까운 디퓨저의 경우 배관의 길이를 인위적으로 늘려서 풍량이 다소 감소될 수 있도록
나. 가장 먼 곳의 디퓨저는 분배기에서 Y분기해서 두 개의 배관으로 갈 수 있도록