대수선 관련 질문입니다.

설계/시공관련 질문
질문 전에 먼저 검색을 해주세요.

 

 


대수선 관련 질문입니다.

G 건린 1 121 11.14 17:52
건축물개요

 - 기둥식

 - 철근콘크리트 구조

 - 대지면적 950제곱

 - 연면적 1879제곱

 - 2종근생

 

1층 상가부분의 설치되어 있는 창호를 전면유리창으로 바꾸고//

해당 상가 입구를 2곳 정도 자동문설치를 원하는데

 

건축법 위반 사항이 있을지가 너무 궁금하고 고민됩니다.

담당 공무원은 단순하게 대수선 범위가 아니라고는 하지만

탈없이 하고 싶은 마음에 아무래도 정확하게 파악하는 게 중요할 듯 싶어

이렇게 질문 글을 올리니

 

전문가 님들의 고견 부탁드립니다.

Comments

M 관리자 11.16 15:07
바꾸고자 하는 전면 창과 자동문 설치 면적을 다 합쳐서 30제곱미터를 넘지 않는다면, 논란의 여지 없이 대수선 대상은 아닙니다.